作为机房(电脑学习室/数据中心),它的物理环境是受到了严格控制的,主要分为几个方面:即温度、湿度、电源、地板、防火系统、防尘系统、防静电、防雷。

温度、湿度

说到温度,一般用的都是空调了。空调用来控制数据中心的温度和湿度,制冷与空调工程协会的"数据处理环境热准则"建议温度范围为20-25℃(68-75℉),湿度范围为40-55%,适宜数据中心环境的最大**温度是17℃。在数据中心电源会加热空气,除非热量被排除出去,否则环境温度就会上升,导致电子设备失灵。通过控制空气温度,服务器组件能够保持制造商规定的温度/湿度范围内。空调系统通过冷却室内空气下降到**帮助控制湿度,湿度太大,水可能在内部部件上开始凝结。如果在干燥的环境中,辅助加湿系统可以添加水蒸气,因为如果湿度太低,可能导致静电放电问题,可能会损坏元器件。

电源

机房的电源由一个或多个不间断电源(UPS)和/或柴油发电机组成备用电源。为了避免出现单点故障,所有电力系统,包括备用电源都是全冗余的。对于关键服务器来说,要同时连接到两个电源,以实现N+1冗余系统的可靠性。静态开关有时用来确保在发生电力故障时瞬间从一个电源切换到另一个电源。双市电+柴油发电机(单/双)+UPS+应急电源的方案被大部分正规机房采用。

地板、防静电

机房的地板相对瓷砖地板要提升60厘米(2英尺),这个高度随社会发展变得更高了,是80-100厘米,以提供更好的气流均匀分布。这样空调系统可以把冷空气也灌到地板下,同时也为地下电力线布线提供更充足的空间,现代数据中心的数据电缆通常是经由高架电缆盘铺设的,但仍然有些人建议出于安全考虑还是应将数据线铺设到地板下,并考虑增加冷却系统。大型计算机数据中心都采用专业的架空防静电地板,并且设计针对性强的防静电系统。通风散热系统通常也与架空地板结合考虑,在空气流速上有严格的要求。小型数据中心里没有提升的地板可以不用防静电地板。计算机机柜往往被组织到一个热通道中,以便使空气流通效率最好。

防火系统

机房的防火系统包括无源和有源设计,以及防火行动执行计划。通常会安装烟雾探测器,在燃烧产生明火之前能够提前发现火警,在火势增大之前可以截断电源,使用灭火器手动灭火。在数据中心是不能使用自动喷水灭火装置的,因为电子元器件遇水后通常会发生故障,特别是电源未截断的情况下使用水灭火情况会变得更糟。即使安装了自动喷水灭火系统,清洁气体灭火系统也应早于自动喷水灭火系统启动。在数据中心还应该安装防火墙,这样可以将火源控制在局部范围内,即便是发生火灾也可以将损失减到最低。

·防尘系统

机房内的粒子,要求为非导电、非导磁无腐蚀的粒子。灰尘粒子的浓度有严格规定。机房必须装有专业的除尘防尘系统。机房维护期间,要定期对设备进行除尘处理,清理,调整安保摄像头清晰度,防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备内部。

·防雷

大型机房数据中心通常采用**的防雷系统。


商品数: 14
更多开关量接口,无需安装软件的新型环控主机
展开

更多开关量接口,无需安装软件的新型环控主机

商品类型:
全新商品
剩余时间:
 
3500.00 元  

4000.00 元

无需安装软件,更多开关量接口的JSD-RQ850GSM
展开

无需安装软件,更多开关量接口的JSD-RQ850GSM

商品类型:
全新商品
剩余时间:
 
5500.00 元  

6000.00 元

推荐商品京思顿第二代机房动力环境报警系统JSD4000GSM-A
展开

京思顿第二代机房动力环境报警系统JSD4000GSM-A

商品类型:
全新商品
剩余时间:
 
4300.00 元  

推荐商品机房环境监控系统JSD4000DH-A
展开

机房环境监控系统JSD4000DH-A

商品类型:
全新商品
剩余时间:
 
3800.00 元  

机房环境监控系统,可扩展温湿度的主机
展开

机房环境监控系统,可扩展温湿度的主机

商品类型:
全新商品
剩余时间:
 
2000.00 元  

小型机房的保卫者京思顿机房环境监控系统JSD150DH
展开

小型机房的保卫者京思顿机房环境监控系统JSD150DH

商品类型:
全新商品
剩余时间:
 
1400.00 元  

机房停电、温度超高、漏水检测报警系统JSD3000DH
展开

机房停电、温度超高、漏水检测报警系统JSD3000DH

商品类型:
全新商品
剩余时间:
 
2700.00 元  

RS485温湿度分探头
展开

RS485温湿度分探头

商品类型:
全新商品
剩余时间:
 
450.00 元  

多功能网络电力仪表
展开

多功能网络电力仪表

商品类型:
全新商品
剩余时间:
成交结束
1100.00 元  

3-5V声光报警器
展开

3-5V声光报警器

商品类型:
全新商品
剩余时间:
 
90.00 元  

机房漏水检测|机房漏水报警 线式漏水报警
展开

机房漏水检测|机房漏水报警 线式漏水报警

商品类型:
全新商品
剩余时间:
 
850.00 元  

RS485转RS232转换器
展开

RS485转RS232转换器

商品类型:
全新商品
剩余时间:
 
60.00 元  

JSD-V7烟雾探测器
展开

JSD-V7烟雾探测器

商品类型:
全新商品
剩余时间:
成交结束
150.00 元  

本帖被以下淘专辑推荐:

回复

使用道具 举报

已有25人评论

新浪微博达人勋

千家认证

1137724823 发表于 2016-4-26 16:17:54
广州原创通信设备有限公司
专业提供各种型号光纤,光缆产品及各种长度的光纤跳线
提供光纤全系列产品
专业承接光纤熔接 OTDR测试及福禄克测试工程
金生:13556067149  qq:414649068
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

gale 发表于 2016-5-21 16:24:21
楼主,把产品相关资料发到邮箱:ok139@139.com!谢谢!
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

gale 发表于 2016-5-21 16:24:32
楼主,把产品相关资料发到邮箱:ok139@139.com!谢谢!
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

凯旋归来 发表于 2016-6-22 09:12:05
我有需要,联系我QQ1017809220
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

凯旋归来 发表于 2016-6-22 09:13:31
1016809220@qq.comg把你的联系电话和资料发我邮箱的
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

jsdqq 发表于 2016-6-22 10:38:21
gale 发表于 2016-5-21 16:24
楼主,把产品相关资料发到邮箱:!谢谢!

抱歉,现在才看到,请问您现在还有需要吗?
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

gale 发表于 2016-9-16 22:44:11
jsdqq 发表于 2016-6-22 10:38
抱歉,现在才看到,请问您现在还有需要吗?

邮箱:ok139@139.com
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

jsdqq 发表于 2016-9-18 09:15:56

您好,相关的资料已发到您的邮箱里了
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

ztah123 发表于 2016-10-10 11:17:07
请将相关资料发邮箱ztah123@126.com
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

jsdqq 发表于 2016-10-12 14:03:32
ztah123 发表于 2016-10-10 11:17
请将相关资料发邮箱

请加我QQ:2720941049
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

guangqiya 发表于 2018-7-26 00:59:36
急需这方面资料,看到请发邮箱:bruce_qy@163.com谢谢
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

jsdqq 发表于 2018-8-30 16:09:11
guangqiya 发表于 2018-7-26 00:59
急需这方面资料,看到请发邮箱:谢谢

资料已经发到您的邮箱里了,有需要与我联系哦!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城