千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

电缆的结构...

[复制链接]
包子00 发布于: 2015-12-1 15:42 226 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
​电线电缆过载或短路而引起的火灾,并不少见,虽然设计师在选择电线电缆规格时考虑了裕量,但用电量的猛增却往往超过设计师的预见;电缆最佳截面选择的宣传虽然也不少,但用户通常为减少初期投资费用而并不重视,使本来紧张的电力消耗在电缆上过多。本文结合GB/T 16895.15——2002《建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第523节:布线系统载流量》,对有关电线、电缆载流量的几个问题加以讨论。
1.影响载流量的因素
1.1绝缘材料的最高运行温度
    电线、电缆载流量与绝缘材料的最高运行温度有关,导体的负荷在正常持续运行中产生的温升不应超过表1规定的温度极限。

2.电缆的经济截面
    电缆制造厂只提供电缆截面的数据,不提供电缆的额定电流数据,是正确的。因为电缆的额定电流与环境、负载的工作持续率、电缆绝缘材料的允许工作温度、电缆的允许压降等参数有关,所以应该由电气设计人员做全面考虑后,选用合适的电缆截面。
    对电缆的经济截面至今有人误解。有些设计人员和业主认为:在温升不超过标准规定的情况下,电缆的最小截面即为经济截面,这是错误的观点,因为他忽略了电缆本身能耗产生的经济损失。在相同的负荷下,电缆截面越大,即电缆的电流密度越小,电缆的能耗越小。
    电缆的温升和电流密度有关,电流密度越大,则温升越高。绝缘材料的寿命又与绝缘材料的工作温度有关。绝缘材料的工作温度越高,则其寿命越短。
    缆的经济截面是一个综合参数,涉及电缆的初期投资费用、电缆使用年限内的能耗费用、电缆的寿命等。国内普遍认同的观点是:电缆的经济截面,是只考虑温升时的截面的2倍。
目前,住宅建设中,投资商往往只考虑成本,忽视了经济截面,使电缆裕量很小。这对能耗是不利的;另一方面,随着用户的家用电器设备增加,对用电安全也带来了隐患。
3.用多并方式增加电缆容量的方法不可取
    工程中经常发现,由于受到电缆截面的限制,为了增加容量。电缆采用双并、甚至三并的做法。这种方法不可取,因为多并电缆连接时,连接处存在接触电阻不同而此接触电阻又往往与电缆本身的电阻可比拟,其结果会造成多并电缆的电流分配不平衡。因此上海、北京等发达城市,对大容量的配电干线都采用母线槽。虽然母线槽的价格比电缆高,但从性价比出发比较,母线槽以越来越受到设计人员和业主的青睐​


回复

使用道具 举报

已有2人评论

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城