千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

紧急求助:请行家指点一二!...

[复制链接]
飞天明月 发布于: 2004-2-13 11:58 626 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
各位专家: 我是一个新手,最近手中有一个28点的监控,目前在布线阶段。但我有点问题不是很清楚,想请行家给我解答一下: 1、我在布线的时候用了三种线缆:视频线、控制线、电源线,其中视频线用的是SYV75-3-3弹线缆、控制线用的是RVVP2*0.5的屏蔽线缆、电源线用的是RVV2*1的线缆,不知道使用这三种线缆有没有问题。 2、对于视频线缆每个点是和综合布线一样,是呈星状发射的布置,每个视频点布一条线到控制机房。 3、电源线可以象强电一样,采用并联的方法,不知道是否是对的,并且如果是并联的话,具体有什么要求或者技术指标。 4、控制线是采用和视频线一样放还是和电源线一样放,具体有什么要求。 请各位行家赐教。 不胜感激。
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
longgz 发表于 2004-2-13 12:06:00
最远的点到监控中心的距离是多少? 视频线没有布错。距离要远的话,就要用SYV-75-5 电源线也没有大问题,如果你要分开控制摄象机工作的话,就要分区布线。 控制线可以采用电源线的布线方式,但是要和你的主机相符合。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
飞天明月 发表于 2004-2-13 13:12:00
longgz: 谢谢你的答复。 最远的点到中心大约有150米,这个距离我的线有问题吗? 你说的电源线分区,我的理解是不是一层或者几个点做为一个区,并联布线。 控制线也是这样。 能否请你解析一下。 我是第一次做这个。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
longgz 发表于 2004-2-13 13:17:00
最好视频线用SYV-75-5 你的监控中心用的是什么设备? 硬盘录象主机吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
安定 发表于 2004-2-13 13:55:00
布线的时候视频线用的是SYV75-3-3弹线缆、控制线用的是RVVP2*0.5的屏蔽线缆、电源线用的是RVV2*1的线缆,在150米范围内是没有问题的。 2、对于视频线缆每个点是和综合布线一样,是呈星状发射的布置,每个视频点布一条线到控制机房。同时加一根RVV2*1的电源线,如果有云台或者球机就加个RVVP2*0.5的屏蔽线缆。 3、电源线可以和视频线在一起,28根视频加28根电源。 4、控制线只是在有云台或者球机的点加。 不知道这样做,大家觉得有问题吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
rotwood 发表于 2004-2-13 14:11:00
前面的大虾都说了。我只说明一点,电源线一定要注意,影响很大,! 电源线最好用粗一点的,而且分开不线,如果刚做的话,建议用220v布到供电地点,然后根据需要用变压器或者开关电源都可以!这样一般不会有问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
jasmine919 发表于 2004-2-13 15:23:00
我同意楼上的建议,而且,电源线这样做,会节约用线量
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yuleray 发表于 2004-2-13 15:51:00
视频线最好用-5的 如果环境没有其它干扰,电源线和视频线布在一起没什么问题,我这样做过好多 电源线可以象强电一样,采用并联的方法,这样比较省线 如果前端没有云台,可以不布控制线。 控制线的布线形式要根据控制主机来定
回复 支持 反对

使用道具 举报