关于变风量系统中得风道静压参数???
关于变风量系统中得风道静压参数???...
[复制链接]
video
发布于: 2004-2-12 14:32
1391 次浏览
8 位用户参与讨论
电梯直达
变风量系统中,通常把系统送风主干管末端的风道静压做为变风量系统的主调节参数,根据主参数的变化来调节被调风机转速。这段话和你说的很一致的,但是风道静压为什么能作为主调节参数呢?它与负荷有什么关系呢?
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有8人评论
raydong
当前离线
积分
1541
沙发
raydong
发表于 2004-2-13 00:33:00
完整的变风量空调系统应该包括末端的变风量箱VAV BOX,室内温度控制器根据室内温度与设定点差值控制BOX送风量,BOX送风量变化会导致送风管道内风压的变化,为了保证风道内的风压工作在理想状态,则需要根据风压调节送风机的风量。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会吸烟的鱼
当前离线
积分
604
板凳
会吸烟的鱼
发表于 2004-2-27 15:22:00
楼主说的是变风量系统控制中的定静压法,它跟负荷并没有什么关系,只是为了保证风口的送风量采用的一个控制指标。
定静压法的原理是在送风系统管网的适当位置设置静压传感器,变风量控制调节送风机的送风量,将设定点的静压维持在一个设定值上,从而达到保证系统静压稳定的目的。在空调风系统中,送风机的能耗占有重要比重,在掌握了送风机的动力特性的条件下,利用对送风机的调节来控制静压能够使风机的能量消耗尽量的小,将可以有效地降低整个系统的能耗水平。
在定静压控制中,静压点的选取是至关重要的。为了保证系统中每个VAV末端都能正常工作,要求主风道内各点的静压都不低于VAV装置所要求的最低压力。所以在主风道压力最低处安装静压传感器,根据此点测出的压力,调整送风机转速,使该点的压力恒定在VAV末端所要求的最小压力值,即可保证其余其他末端正常工作。目前国内外许多文献建议将参考测压点前移至总风道上距末端1/3处。
工程上一般来说,在五层或五层以上建筑的VAV空调系统中,测点应设置在离空调机最远的楼层的送风干管处;在二至四层楼的VAV空调系统中,应设置在离空调机最远的楼层的送风干管与首层送风支管之间;在仅为一层楼提供服务的VAV系统中,则应放在离空调机2/3远的主送风管上,或放在主送风管中大约50%-75%总风量的地方。
定静压法的不足之处是,在管网较复杂(如双风管系统或不对称风管系统等)时,静压传感器的设置位置和数量很难确定。而且当节流式变风量空调系统处于低负荷时,若采用定送风静压方式,消耗在末端装置上的静压就会增加,这显然对节能是不利的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
hlg居民
当前离线
积分
260
地板
hlg居民
发表于 2004-3-6 15:24:00
上传当年在办事处写的东东可能有些作用,但比较糙,不要见笑。现在对VAV控制方法有更好的认识可以去操作,就一直没有静下心来总结。
回复
支持
反对
使用道具
举报
hlg居民
当前离线
积分
260
5
#
hlg居民
发表于 2004-3-6 15:28:00
上传当年在办事处写的东东可能有些作用,但比较糙,不要见笑。现在对VAV控制方法有更好的认识可以去操作,只是一直没有静下心来总结。[upload=doc]viewfile.asp?ID=12570[/upload]
回复
支持
反对
使用道具
举报
叶欢
当前离线
积分
693
6
#
叶欢
发表于 2004-3-6 17:45:00
1.首先弄明白一个道理,末端VAV是根据室内温度与设定温度比较后,调节风阀开度使送风量增加/减少来达到温度调节的目的,即它的前提是风阀的开度一定要与一定的送风量相对应,而保证这个送风量就必须稳定风阀前后的压差,目前一般靠稳定风阀前(主风道)的压力来实现。就是说为保证不同的风阀开度对应的送风量不同,就必须稳定风阀前(主风道)的压力--而不能让这个压力随送风量不同而有所变化。
2.风道的压力要稳定,必须保证主风机的送风量要与所带负荷(各个末端VAV BOX的送风量总和)相匹配,而这个压力是多少合适是空调设计师根据负荷情况和设备情况计算得出的。主风机的现场控制器根据所测得的送风压力与设定压力作比较来调节主风机的电机供电频率使电机转速变化而达到送风量不一样,继而平衡风道压力。
回复
支持
反对
使用道具
举报
basystem
当前离线
积分
74926
7
#
basystem
发表于 2004-3-6 20:48:00
现在VAV的控制方法已经有了好几种了.都是挺成熟的,但我自己做过工程实际的只有定静压的控制方法,用的是HONEYWELL的VAVII,感觉挺好的,但是我觉得,在多主干风道的情况下,无论是什么方法,最重要的是要做好风的动平衡,否则,在先进的控制方法都是没有用的,一定要建议业主重视这个问题,特别是在一些大的公共建筑,这种情况经常是会碰到的.往往这个情况下,业主的分工比较明确,管弱电的和暖通的不是同一个部门的人.会互相扯皮的.
回复
支持
反对
使用道具
举报
刀刀
当前离线
积分
453
8
#
刀刀
发表于 2004-3-7 22:51:00
6楼同志必定没有搞懂压力相关和压力无关型VAVBOX的含义和用法。
回复
支持
反对
使用道具
举报
liwei080419
当前离线
积分
1098
9
#
liwei080419
发表于 2010-2-25 10:18:00
感觉讲的有些乱啊.....
回复