红外幕帘功耗很低,且传输的是开关量信号,无需屏蔽。如果距离主机100米内使用RVV4*0.75都没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
110316861 发表于 2015-9-25 14:39:21
RVV4*1.0就可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
seaswan 发表于 2015-10-6 09:53:45
按规定要屏蔽线,不过这个实际当中要考虑成本还有使用环境,只要能用,稳定,其实便宜点的就够了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xhssgz 发表于 2015-12-6 19:17:50
施工中我们多是穿的网线,但是图纸上是RVV
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
下载限制 发表于 2016-1-5 02:03:19
要看你选用甚么主机且主机(模块),电源到探测器的距离,不同主机对应回路线阻大小不同,电源需要考虑压降功率损耗,如果线只是走电源及开关触电一般来说50米内市面上主流的主机 RVV4*0.5就够了