综合布线是一项比较繁琐、复杂的工作,如果施工人员稍不留神,就很容易在布线中出现错误。我们在布线中要想做到零失误是一件非常不容易的事情,但我们要做到尽量减少失误相对来说就容易得多了。在施工中要减少失误,那么认清综合布线系统需求的误区是非常有必要了。 今天,唯康(vcom)在这里给大家详细讲解下综合布线系统需求的三大误区,让大家在施工尽量去减少失误。 第一、水平系统尽量做到一步到位 在招标文件中,我们还经常看到“用于语音应用的水平链路(包括信息模块,水平线缆和配线架)采用超5类系统,用于数据应用的水平链路(包括信息模块,水平线缆和配线架)采用6类系统”,这种所谓省钱的做法使此套布线系统完全失去了开放性、灵活性和扩展性。我们都知道水平链路中的水平线缆从每层楼配线间到信息出口,几乎都是先走吊顶线槽,入室后再穿管,一旦线缆敷设完成很难再抽出更换;另外,现在的布线系统已经不再仅仅为语音和数据服务,更多的是为更高速率的和今后未知的各种应用服务。如果现在将水平链路划定应用界限,一个口跑高速,一个口跑低速,那么这套布线系统的端口互换性、灵活性和未来端口的升级扩展性以及所谓的开放性将不复存在。所以,无论用于何种应用的水平链路,应该都选择相同的,而且是比较超前的布线系统,不要将水平链路限定应用范围,综合布线系统本身就是个开放性的系统。 第二、主干系统要做到能省则省 和水平系统要求相反的是,很多用户对主干系统的要求是一步到位,在招标文件中经常可以看到“语音主干采用5类25对大对线缆,数据主干采用单模光纤……”。首先对于语音主干来说,主要用于传输模拟语音信号,速率很低,3类大对数UTP已经完全够用,如果语音系统升级为数字系统,它将不会再利用大对数线缆作为主干,而是完全利用数字IP网络系统,所以会利用光纤作为主干;对于数据主干来说,单模光纤以其高带宽、长距离传输等特性,主要作为建筑群的楼与楼之间的数据主干,如校园网、机场、大型社区和综合性商业建筑群等,而对于单栋楼内的垂直数据主干,无论在带宽和距离的需求上,采用多模光纤已经足够,不需要采用单模光纤(有源和无源的单模光纤端口比多模光纤端口昂贵),也不需要预留单模光纤作为备份,主要是因为主干线缆和光缆是沿弱电竖井敷设的,非常便于更换和扩展,所以主干系统的选择没有必要一步到位,只要满足现在的应用且有一定的冗余即可,今后可以根据需要再逐步扩容和升级。 第三、慎用四口86面板 目前,经常能在工程项目的招标文件中看到“信息出口采用四口86面板,安装6类信息模块”的要求。我们都知道安装86面板的底盒体积较小,在如此狭小的空间里安装四个6类模块,同时还要有四根较粗的6类线缆端接在模块上,几乎无法保证安装标准对6类线缆弯曲半径的要求。之所以我们对这样的安装不会有什么异常的感觉,是因为我们在实际水平链路上的应用还比较低,一旦网络要升级到更高速率时,就容易造成不可预知的结果,影响正常使用。正确安全的做法是,在需要四个信息点的位置,预埋两个86底盒,安装两个双口86面板。 通过上面介绍到综合布线系统需求的三大误区,可以看出布线施工要求是非常谨慎的,我们要在施工中减少失误,认识综合布线系统需求是非常重要的。
来源:www.china-vcom.com
|