现今住宅小区的标准安防产品配置,楼宇对讲产品是必不可少的,各个企业生产的产品顺应客户的要求也好,想特立独行独占鳌头也好,功能越做越丰富,技术门槛也越来越高。虽然系统复杂了,但总体来说,随着行业经验的逐步积累,产品本身设计的可靠性是呈上升趋势的。不过在日常生活中,在楼宇对讲设备的使用方面,能够发现楼宇对讲存在系列问题,主要集中在以下几个方面:
一、不开锁
除钥匙外的任何开锁方法都不能开锁:先请检测开锁线两端是否接好,再用万能表在电锁端测试,在开锁时,是否有超过300毫安的瞬间电流经过开锁线(有,说明主机及开锁线正常,估计为电锁损坏,请更换电锁测试;如没有,再将万能表在主机开锁端测试,如此时有,则开锁线故障,没有说明主机故障);
整个单元住户不能开锁,但可以密码或刷卡开锁:估计是主干线短路或某一楼层平台损坏造成,先检查各主线的接线端口,如接线正常,则从第一层的楼层平台开始依次向上检测楼层平台(检测楼层平台:先断开上层的主干线,测试当层,如正常则不管,如不正常,请更换楼层平台再试,直到测试正常为止(如新装一样调试),依理类推);
二、听不见
任意终端与主机处于工作状态时:
任意室内机通话主机都听不见:主要是主机故障,检查主机喇叭是否接好,有无生锈,有条件可以换个喇叭试下。
个别室内机通话主机听不见:主要是室内机听筒问题,检查室内机咪头以及线路。
主机通话室内机听不见:先检查室内机喇叭,看有无生锈或接触不良,可以找相似喇叭换了试下。
三、不能说
任意终端与主机处于工作状态时,主机说话终端都听不见:先看主机咪头线是否接好,咪头是否因其它原因损坏,如有机会,找一52DB的咪头更换测试(一般的分机咪头可与主机通用);
四、无视频
任意可视终端与主机处于工作状态时,可视终端皆不能显示主机前图像:先检查主机摄像头至主机控制板的接线是否完好,再详看摄像头控制板是否有浸水的现像(有浸水现像,摄像头很可能已损坏),此时,有条件的,拿监视器来测试,将监视器接到主机的视频线端,正常说明主干视频线故障,不正常说明主机故障,最后将摄像头的视频信号直接接入监视器,正常说明主机控制板故障,不正常说明摄像头故障。
|
|