lengdw 发表于 2015-7-25 10:20:02
1、有该类随行电缆(芯线为网线+电源线),与以往模拟监控随行电缆外形相近。
2、如果超过100米,那最好采用无线网桥方式。电梯对其干扰程度要实测才能知道。
3、如量1,一般线缆厂家都做随行电缆。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

推荐
dreamsilcon 发表于 2015-7-28 10:56:00
有,就是比一般网线粗,是扁的。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

推荐
jiangguigui 发表于 2015-7-28 12:11:45
超过100米从中间楼层绑线,用带钢丝的电梯专用网线。一头沿着电梯随行电缆绑至轿厢顶并预留好安装长度。一头引出电梯井道至弱电井内,在此处安装交换机。。在从此处级联到本单元的交换机。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

推荐
learner110 发表于 2015-7-28 18:11:17
我们做工程电梯内一直用无线做的,电梯井顶上安装一台无线路由器;电梯上安装一台无线接收的,总成本下来也就500元以内;QQ313105867 可以交流经验
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jiaoyuanzhixing 发表于 2015-7-25 14:57:52
这种随行电缆成本很高,建议采用转换设备在电梯的总随行电缆里传输!安全也方便
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
chencb 发表于 2015-7-28 21:53:08
据说有随行网线,但是很少,电梯随行电缆一般都配有监控用的SYVW视频线缆,如果是数字监控,可在电梯机房加一个解码器进行转换。