千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

高手来看看这个技术...

[复制链接]
yujiangxu 发布于: 2015-6-23 09:40 1378 次浏览 23 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
刚接一个船舶的高清数字监控工程,供应商提供了一种没见过的技术,poe供电前端摄像头串联技术。有高手见过没??

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有23人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
监控摄像机 发表于 2015-6-23 09:47:18
这应该是并联。你想啊,如果有一个cctv坏了,如果是串联那不是所有的cctv都没图像了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yujiangxu 发表于 2015-6-23 09:51:29
摄像机后面两个网线孔,一个进一个出,出的那个连接另外的摄像机,是串联。有这个担心要是一个摄像机坏了,后面的摄像机也不能用。技术说是俄罗斯进口的!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
监控摄像机 发表于 2015-6-23 09:54:49
一根网线经过了四级网络传输,这个对网络稳定性真是不敢想
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
anfangxiaobai 发表于 2015-6-23 10:54:02
没见过 学习下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
fsgb 发表于 2015-6-24 07:44:52
图像显示。摄像机连接方式都是一进一出,网线八芯,四芯传输数据,另外四芯供电。他们串联在一起。在一个局域网之中。形成一个回路。这样连接是没有问题的。摄像机都有自己的ip 在机房也可以识别
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
丑小鸭丑小鸭 发表于 2015-6-24 16:47:55
从技术原理上讲没有问题的,就是级联多了以后,延时的问题不知道大不大。
这个只有测试过才能下定论
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yujiangxu 发表于 2015-6-24 16:48:37
fsgb 发表于 2015-6-24 07:44
图像显示。摄像机连接方式都是一进一出,网线八芯,四芯传输数据,另外四芯供电。他们串联在一起。在一个局 ...

要是串联八个摄像头呢???那信号怎么传输??
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
dgzkl 发表于 2015-6-24 18:56:10
上次安博会上,见一个台湾厂商演示,一条同轴线上串13个网络机
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
yuxuandiy 发表于 2015-6-24 22:13:54
看完也感觉一坏全黑
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
smstop 发表于 2015-6-30 11:24:46
事实上,这种摄像机应该是集网络摄像机、交换机、POE适配器三部分组成的吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
110316861 发表于 2015-6-30 14:49:13
现在国产的也有出了这种,720P最多可以串接25个
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
雨的飞然 发表于 2015-7-10 23:29:21
理论上是可以串联好多摄像机的,但是真正用起来得考虑供电和线材,就算用的6类线,在短时间内没问题,但时候一长些,那些接口,线材老化,供电上不去,后面摄像机是不是就没图像了?
如果是说摄像机没有红外灯的话,用这个就是真正的实用
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
cyr_hongfeng 发表于 2015-7-12 21:14:55
这样接多个摄像头POE供电不稳定
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
zwjss521 发表于 2015-7-13 09:14:02
有什么意思吗这样?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
一路人 发表于 2015-7-13 11:10:05
这样是不是在特定的环境使用吧,一般有条件的不会冒供电及传输等问题的风险吧,不过这个确实值得学习。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
offon 发表于 2015-7-14 14:50:00
应该不是串联,不然有一个出问题之后的就全断了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
Magic2014 发表于 2015-7-15 01:16:07
poe端口标准功率是13w或25w-30w
所以这个系统理论每个端口最大支持4路无红外无云台的摄像机,也就是图中所画的
优点是布线方便(也有局限性,适合围墙机等环境,且围墙最大长度不超过400米,事实上,400米5类线的压降,只能呵呵了)
缺点是可靠性低,维护成本高,因为这种摄像机坏了一个,只能赶快再去买他的,无法替换应急
所以此系统可能采用的都是非标准的设备,呵呵,我觉得是个坑
当然,没了解过,评感觉猜的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
fadzw123 发表于 2015-7-20 15:50:02
电源并联,信号咋走
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页