千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

综合布线系统的标识...

[复制链接]
benlang121 发布于: 2015-5-27 10:51 262 次浏览 0 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
在综合布线系统设计规范中强调了管理,要求对设备间,管理间和工作区的配线设备,线缆,信息插座等设施按照一定的模式进行标识和记录。电缆和光缆的两端应采用不易脱落和磨损的不干胶条标明相同的编号。TIA/EIA-606标准对布线系统各个组成部分的标识管理做了具体的要求。综合布线系统使用三种标识:电缆标识,场标识和插入标识。
(1)      电缆标识
电缆标识主要用来标明电缆的来源和去处,在电缆连接设备前电缆的起始端和终端都应做好电缆标识。电缆标识由背面为不干胶的白色材料制成,可以直接贴到各种电缆表面上,其规格尺寸和开关根据需要而定。

(2)      场标识
场标识又称为区域标识,一般用于设备间,配线间和二级交接间的管理器件之上,以区别管理器件连接线缆的区域范围。它也是由背面为不干胶的材料制成的,可贴在设备醒目的平整表面上。


(3)      插入标识
插入标识一般用于管理器件上,如110配线架,BIX安装架等。插入标识是硬纸片,可以插在1.27cm*20.32cm的透明塑料夹里,这些塑料夹可安装在两个110接线块或两根BIX条之间。每个插入标识的色标,不同颜色的配线设备之间应采用相应的跳线进行连接,色标的规定及应用场合应符合下列要求:
橙色—用于分界点,连接入口设施与外部网络的配线设备。
绿色—用于建筑物分界点,连接入口设施与建筑群的配线设备、
紫色—用于与信息通信设施PBX,计算机网络,传输等设备连接的配线设备。
白色—用于连接建筑物内主干缆线的配线设备(一级主干)。
灰色—用于连接建筑物内主干缆线的配线设备。(二级主干)。
棕色—用于连接建筑群主干缆线的配线设备。
蓝色-用于连接水平缆线的配线设备。
**—用于报警,安全等其他线路
红色—预留备用
综合布线系统使用的区分不同服务的标识的色标。
通过不同色标可以很好地区别各个区域的电缆,方便管理子系统的线路管理工作。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城