换机房位置后导致电梯监控大部分不亮...

[复制链接]
boyzone 发布于: 2015-5-19 18:17 249 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
先说下大概情况。新机房距离原机房250米左右。拉了四条光纤和原光纤对接。原光纤2条24芯。一条供电梯监控。一条供数字室外。电梯监控通过电梯井**端机到机房。原22路。倒机房前有18路亮。熔纤后到新房只有10路图像没问题。2路严重画面干扰。3路无图像有细小雪花点。除了光纤直熔外。其它设备没有动。电源也没有动。不明白为什么造成这种情况。如果是因为熔纤问题。还有12条供数字监控用的就没有这个情况。大家帮忙分析下可能存在的原因。因为是接手维修活。电梯监控可能是通过电梯照明电供电。
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
雨的飞然 发表于 2015-5-20 22:05:30
应该是光纤熔接有问题,像这个你要首先查看光纤数据有无问题。可以用测光议检查。还可以接单路进入查看有无问题,如果单路无问题,再测试多路。如果单路可以,多路不行,那就是光纤收发器有问题