xkbs 发布于: 2015-4-13 17:13 1973 次浏览 21 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
5金钱
已知有76个语音点,通过网线连接配线间,在通过100对通讯电缆连接核心交换机(机房),到底要配多少个110配线架(包括机房的的110配线架,110配线架要100对的)

回复

使用道具 举报

已有21人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
suifengchen 发表于 2015-4-13 20:27:07
2根
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xkbs 发表于 2015-4-14 11:49:24
额,我是想问要配几个110配线架,不是多少根的
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
novellandnt 发表于 2015-4-14 13:32:16
看你怎么做,满配10个
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
安防与生活 发表于 2015-4-14 14:16:40
支持一下   顶起
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ever888 发表于 2015-4-14 15:57:40
一共76个语音点,2个配线架足够了
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
547526260 发表于 2015-4-15 09:21:29
核心机房一个配线间一个
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
gourongjie 发表于 2015-4-15 09:59:22
76个语音点,那配线间用一根就可以了(但你说的却是网线,就是一根网线要4对语音,如果是这样满配的话,配线间就需要3根还多出4对线),然后100对通讯电缆到机房需要1根,其他就是跳线了,不满配共需要2根即可。(满配需要5根,配线间100对缆一根,用户线3根,共4根。那些用户线需要电话,进行跳接。机房一根接配线间的100线缆)
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
gourongjie 发表于 2015-4-15 10:00:18
novellandnt 发表于 2015-4-14 13:32
看你怎么做,满配10个

让你做项目,你就赔死了,满配也就5个!你算算
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
萌懂723 发表于 2015-4-22 11:45:15
3个吖
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
小书童 发表于 2015-4-23 10:17:44
一般3个就可以了,1个在机房,两个在配线间!~
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
xkbs 发表于 2015-4-23 10:46:21
哦哦
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
as346846967 发表于 2015-4-23 10:58:55
根据系统图就会配置了

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
Ericlnw 发表于 2015-4-30 17:27:12
3个!个人观点:76个语音点连接到电信间需要1个110配线架,从机房引来的100对大对数电缆需要1个110配线架,这两个配线架可以用2芯鸭嘴跳线连接。机房末端需要1个110配线架通过IDC-RJ11跳线接入程控交换机,所以是3个!
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
great2008 发表于 2015-5-14 10:50:57
gourongjie 发表于 2015-4-15 09:59
76个语音点,那配线间用一根就可以了(但你说的却是网线,就是一根网线要4对语音,如果是这样满配的话,配 ...

很专业,请教下,上面的问题,如果不采用大对数直接将网线到机房可行吗?是否对几类网线和距离有限制?从施工和成本怎么考虑?
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
lengdw 发表于 2015-5-25 13:59:49
如果要是由我施工的话,要6个100对110配线架。
76根网线要4个100对110配线架(每个配线架可以打24根网线,这样76/24=3......4),100对通讯电缆在配线架和机房各需要一个110配线架。

所以,总共需要4+1+1个配线架,也就是需要6个100对110配线架。

点评

这个做法的好处是省空间,坏处是贵,价格上1个48口快捷式配线架=5个110配线架  发表于 2015-7-19 21:31
正解,网线接入配线间后也使用RJ45快捷式配线架(分48口和24口),76个点可以是2个48口的RJ45快捷式配线架,这就替代了4个100对110配线架接入了。之后再由RJ45快捷式配线架跳接到1个100对110配线架。  发表于 2015-7-19 21:29
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
人间路 发表于 2015-5-25 14:36:55
两个
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
novellandnt 发表于 2015-6-25 11:25:10
满配就是你有进线端,也有出线端,而且网线是按四对电话线做的,
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
juyifa 发表于 2015-6-25 11:30:37
本帖最后由 juyifa 于 2015-6-25 11:59 编辑

主机房主干100对线支持100个语音点,语音只要两芯线,必须要1个110配线架。
方案一:语音点接24口配线架4个,24口配线架用语音跳线接入110配线架 需要用多少电话 就跳多少个  在配线架用一个110配线架支持100个电话点,总机房用一个110配线架接 程控交换机出来的线缆,110配线架总共要两个,实现交互使用功能
方案二:纯110配线架 可使用4芯电话线进行压接,76*4(电话线芯数)/4/2(110 配线架C4模块,如果全用C4模块 只能用24个 支持电话48个)要110配线架2个,总机房还是一个,共3个 ,有点浪费(8芯网线全压的话更浪费,共要5个配线架,前端的110配线架只支持24个电话)
方案三:纯110配线架 可使用4芯电话线进行压接,76*2(只压接2芯)两个 110配线架直接搞定,有电话近的还可以省线,压4根线支持2个电话,中间用个接线冒就行了(你说的网线也一样)

方案二 细化 110配线架上面模块有 C4(压4对线支持4个电话),C5(压5对线支持5个电话),每排25对线(C4*5+C5*1)4排100对,如果网线全压必须采用6个C4模块(1根网线一根),4排24根,每个110配线架上面支持24个网线。所以要4个。
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
y78d12 发表于 2015-7-2 21:46:16
本帖最后由 y78d12 于 2015-7-2 21:47 编辑

满配,任意跳线,需要最多7只,中心机房2只,一进一出。配线间一进1只,76根网线需要4只.感觉4只就足够,或者2只也可!看怎么搞了!