千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

千家下载中心
收藏本版 (10) |订阅

千家下载中心 今日: 5452 |主题: 1964|排名: 19 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

博世DS7400报警系统故障,求高手指点!...

[复制链接]
txdzy1016 发布于: 2015-3-25 13:06 593 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
本人在一个报警系统中遇到如下故障:
主机使用的是博世7400报警主机,前端为门磁、振动报警、双鉴、窗磁等,后端输出为警灯、打印机、电子地图等。
故障现象:能布防、撤防、报警时警灯要亮,但打印机和电子地图没有显示。无法确认报警点。
求各位高手指点,该如何排除故障
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
txdzy1016 发表于 2015-3-25 13:17:31
问题补充:
键盘提示(control trouble,press#87)输入后显示(zone trouble none;zone trouble checking status;ground fault;ready  to  Arm  Areal)。总线电压在8V-12.45V之间跳动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城