A点有红外对射五对.报警主机放在B点.A到B有500米远.可以拉那么长的线吗?对线材有有什么要求吗?有做过的帮助一下?谢谢了
回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2015-3-25 18:37:03
当然可以,注意供电就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
不可一自 发表于 2015-3-26 14:53:31
专业防盗报警与联动 发表于 2015-3-25 18:37
当然可以,注意供电就行了

用1.0的无氧化铜作信号够吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
淡蓝的忧郁 发表于 2015-3-26 22:48:39
不可一自 发表于 2015-3-26 14:53
用1.0的无氧化铜作信号够吗?

足够,事实上都不用那么好的线,五百米基本上业内的总线主机没压力。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zyzynyd 发表于 2015-4-28 17:06:39
500米较近  一般情况下,信号线材和报警控制器有关   一般总线制主机:信号线RVV2*1.5  分线主机0.5粗 网线或rvv均可
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
艾礼安 发表于 2015-5-7 10:38:02
楼上说的对,总线和分线主机都可以用rvv2*0.75
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zdszas 发表于 2015-5-9 16:07:58
拉1.0平方的线做信号线,再用1.5的做220V电源过去供电,在对射下面做防水箱变压。后期还要加设备建议2.5电源线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
索科特拉 发表于 2015-5-23 08:51:16
500米距离信号线传输会有衰减,但是范围属于可接受,所以只要线材质量不要太差,另外注意规范施工,对效果的影响较小,可以接受
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
lirong2598 发表于 2015-6-6 14:19:23
500米用0.5的铜网线 做信号线就可以   电源线用1.0    注意:尽量分开供电
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
岁月如飞刀 发表于 2015-6-15 11:21:34
500米解决供电电压问题后,信号线要求不算高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
taili2015 发表于 2017-2-26 10:50:12
学习,这是我需要,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
taili2015 发表于 2017-3-1 16:52:49
谢谢各位的指点