我现在碰到一个问题,真的是有点难到了,是这样子的,我做了一个工程,因为我们机房是设在地下车库,所以我们的大对数和光缆都需要从走地下车库,具体路由是靠墙沿着消防水管敷设,都是室外缆而现在房地产开发商,因要过消防验收这一关,要求我们要加套钢管。问题是现在线缆都在使用,所以我是想问各位在消防这里面有没有要求说在地下室布放线缆要求要加套管道的。否则会影响到消防验收标准。
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有1人评论
marko.jwyi
当前离线
积分
595
沙发
marko.jwyi
发表于 2004-1-6 21:42:00
如你的线缆是代电气性质的,就必须要加装(套)有防火性质的材质在外面,如ZR-PVC/NH-PVC。 像你所说的要加钢管就没有必要了,有不要从地表下敷设,你只是走墙面而已。如果是光缆就没有必要。