直流电源48V,电流正常工作电流120MA,要求过8/20US波形5KA我们提供的方案如下:
方案1:
此方案采用前级两个压敏电阻吸收较大的浪涌,后级采用单向TVS来进行进一步残压的吸收,中间采用了保险丝进行退耦,残压大概为110V左右,残压图如下:
使用的器件型号如下:
直流48V电源
MOV20D820K
PPTCK250-180U
TVSSMCJ64A
方案2:直接用大功率TVS管作防雷保护

使用的器件型号如下:
直流48V电源
BPSS   PKG058CA
BPSS蓝宝宝浪涌抑制器,特性是能吸收大电流,5KA完全没问题,加上TVS的低残压特性,一个器件完美解决48V电源防护问题。

              