最近接了个大厦的电梯监控改造工程,
情况如下:一共3栋楼,25部电梯,这3栋楼的地下1-2-3层相连,最高层可从-3到29楼。机房在第二栋的负一楼。
地下室面积很大,超过4000平,所以电梯到弱电井的距离有很多都是超过了100米的。
之前采用的是模拟的,现在需要全换成网络高清的。
我的问题是:之前打算用网络延长器(可通过2芯电源线将网线延长,传输网络摄像头信号)直接接在电梯备用的随行电缆上,这样就不用再电梯井里布线,即安全又省线。
后来实地勘查后,发现备用线缆全部都带电,且电梯公司工作人员不太愿意将备用线缆用来接监控,此方案只得作罢。
无奈,目前打算用传统的带钢丝的电梯专用网线来布线,一下子增加了好几千块的网线成本还有更多的人工,头大了...

不知大家对此类电梯网络高清监控有什么更好的方案吗?既稳定有成熟的。欢迎专业人士以及做过电梯高清监控的同行来探讨和指导,谢谢!


回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sanjin0719 发表于 2015-1-24 13:56:20
年前就要开始施工了,如果有相关厂家有适合电梯网络监控的新产品和好的方案,请尽快联系我
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
sanjin0719 发表于 2015-1-24 14:08:33
此外,供电大家是怎么解决的,是采用电梯专用网线带电源线的那种,还是采用电梯自带的电源给摄像头供电?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
维石巍巍 发表于 2015-1-25 13:00:14
网络同轴传输器 网络延长器  可以直接接在原来模拟摄像机的线缆上 也不用重新布线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
sanjin0719 发表于 2015-1-25 13:05:20
维石巍巍 发表于 2015-1-25 13:00
网络同轴传输器 网络延长器  可以直接接在原来模拟摄像机的线缆上 也不用重新布线

你说的这个行不通的,客户不同意。再说原来的模拟线路本身就有问题,用了8年了,好多都有问题,也经常断,只能用新的线路
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
sanjin0719 发表于 2015-1-26 10:27:09
居然没人回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
sanjin0719 发表于 2015-1-27 23:33:58
还是没人回复,看来只有老老实实的布线,用电梯专用网线来做,希望至少能用一年把
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
维石巍巍 发表于 2015-1-28 14:41:03
sanjin0719 发表于 2015-1-25 13:05
你说的这个行不通的,客户不同意。再说原来的模拟线路本身就有问题,用了8年了,好多都有问题,也经常断 ...

电梯里的电话线呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
宙视达矩阵 发表于 2015-1-28 14:58:42
本帖最后由 宙视达矩阵 于 2015-1-28 15:02 编辑

可以采用无线或者电力猫传输的方式进行。电梯内安装网络摄像机也可采用电力猫设备,利用电梯轿厢上的220V插座实现视频数据的传输。电力猫即“电力线通讯调制解调器”,是通过电力线进行网络传输的Modem俗称。电力线是电梯中的必备线缆,利用电梯内现有的电力线和插座组件局域网络,传输实时的高清视频信号,可免除了巨额的铺设电缆投资,节省了大量的人力物力。同时具有即插即用的特点,使用较为方便。



我们是专业的大型监控系统整体解决方案提供商,技术交流可以加Q:2355323554。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
jiaogegod 发表于 2015-1-28 15:33:48
例如:电梯从-3层至29层共有32层楼高,如果按直线距离算32层*4米/层=128米,已经超过的网线传输距离,你可以再13层附近找一个位置把网线绑到电梯的随行电缆上,网线传输的直线距离就缩短了一半,也就70-80米就可以,让后再从13层返回监控室,如果有每层都有交换机你可以走交换机,如果没有你可以用光纤,成本之比网线贵一点。希望能帮助到你
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
sanjin0719 发表于 2015-1-31 18:23:06
宙视达矩阵 发表于 2015-1-28 14:58
可以采用无线或者电力猫传输的方式进行。电梯内安装网络摄像机也可采用电力猫设备,利用电梯轿厢上的220V插 ...

电力猫确实听过不少朋友在推荐,就是不知道实际应用效果如何,心里没底
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
sanjin0719 发表于 2015-1-31 18:25:43
jiaogegod 发表于 2015-1-28 15:33
例如:电梯从-3层至29层共有32层楼高,如果按直线距离算32层*4米/层=128米,已经超过的网线传输距离,你可 ...

谢谢你的分析,实际我们就是从楼层的一半高度来核算电梯网线长度的。该楼层会放置交换机,然后再连接到机房的核心交换机
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
zhuaxia 发表于 2015-1-31 19:54:36
关键业主是否可以让你用随行电缆,不让用,那只能重新布线。如果让用就好办,我们的产品数据线上允许耦合AC220V。