停车场红外防砸的问题请教...

[复制链接]
softjie 发布于: 2014-12-13 09:48 732 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wmc 发表于 2014-12-19 08:56:59
人行通道可以安装翼闸,摆闸啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
配角 发表于 2014-12-26 17:01:43
门禁控制板一般情况下设置的是断电开锁是接在常闭上面的,而道闸是通电开闸,你只需要在门禁控制板上接线的时候接在常开上,就可以通电开锁,红外防砸车就是一对红外光栅,你接在原来接地感信号的地方就行了,当人经过光栅就触发一个信号,道闸就落下,当人站在光栅中间不动道闸就会一直不落直到人走开
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
373697714 发表于 2016-3-31 11:32:51
小区不建议用摆闸,摆闸容易伤人。特别是对小孩
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
Terry008 发表于 2016-3-31 14:08:06
你这个是一个厂区大门吧,经常会涉及到人员集中进出,这时通道闸机就比较慢了。
专业的做法,我建议多安装几排通道翼闸,这样比较好。
如果确实想成本,你直接安个伸缩门得了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
liushuangchong 发表于 2016-3-31 14:10:39
如意客   it服务平台  专业工程师给你维修门禁打印机和电脑等所有办公设备  www。ruyike。com
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
buyun9 发表于 2016-7-19 15:12:00
人员集中进出问题,是否有人值守,之前装的摆闸用红外,经常进出大车,几天就失灵了,还得经常擦红外透镜才行!