请问强弱电缆穿PVC管交叉敷设间距最小为多少?...

[复制链接]
zyl 发布于: 2004-1-4 15:00 970 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请问强(380V)弱(电视电话、网络、广播等)电缆穿PVC管交叉敷设间距最小为多少?如果间距满足不了要求怎么处理?谢谢!还有,这个间距的规定再什么规范上有。
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
27530 发表于 2004-1-5 15:34:00

强电线与弱电线同布时一定是要分开的。有最小间距
小于2KVA ,380V:平行130MM,一方接地70MM,都接地10MM
大于2KVA,小于5KVA,380V:平行300MM。一方接地150MM,都接地80MM
大于5KVA,小于380V:平行600MM,一方搪地300MM,都接地150MM
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
难得糊涂 发表于 2004-1-5 16:14:00
建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范
Code for engineering design of generic cabling system for building and campus
GBT/T 50311-2000
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yshuo 发表于 2004-1-6 15:29:00
30公分