山特UPS 3C3 EX 20KS 市电跳闸 主机关闭的问题??...

[复制链接]
晓华 发布于: 2014-12-3 16:40 638 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
山特UPS 3C3 EX 20KS 主机在市电拉闸状态下,电池供电。就在这时整个大楼因为短路跳闸断电,发现UPS主机也停止工作。造成服务器交换机全部没有了电。请问大家有没有碰到这个问题,到底是主机有问题,还是机房或大楼的供电上有问题导致的。
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
chinayufei 发表于 2014-12-3 21:47:57
分析:你模拟市电停电,市电开关已断开,UPS转电池供电,这时间大楼停电。
问题分析
1、市电开关断开,开关是4P的吗?
2、UPS已经转电池供电,UPS也是正常的。外面停电不停电给UPS关系不大
3、如果不是电池时间问题,还真是主机问题
回复 支持 反对