综合布线系统下面的配线子系统对应水平线缆通道,敷设过程中需要对传输介质弱电电缆进行保护,其敷设保护过程中会根据布线的不同环境采取不同的措施。下面综合布线厂家与大家一起来看看配线子系统线缆在不同环境的敷设时采取的保护方案。
第一、预埋金属槽道的保护要求如下。
1、在智能化建筑内预埋槽道(又称线槽)宜按单层设置,每一路由进出同一个过路盒的预埋槽道均不应超过3根,槽道截面高度不宜超过25mm,总宽度不宜超过300mm。槽道路由中包括过路(线)盒和出线盒,截面高度宜在70~100mm。
2、槽道的直埋长度超过30m或在槽道路由交叉、转弯时,宜设置过路(线)盒,以便布放缆线和维护修理。
3、过路(线)盒的盒盖可以自由开启或闭合,盒盖闭合后应与地面齐平,盒盖处应具有防灰和防水功能,它和接线盒盒盖一样应能抗压。
4、从金属槽道至信息插座模块接线盒间或金属槽道与金属钢管之间想连接时的缆线,其外面宜采用金属软管敷设。
第二、预埋暗敷管路的保护要求如下。
1、预埋在墙体内的暗敷管路,其最大管子外径不宜超过50mm,楼板中暗敷管路的最大管子外径不宜超过25mm,室外通信管道进入建筑物的最大管子外径不宜超过100mm。
2、直线暗敷管路的最大长度为30m。没30m处应设置过路(线)盒装置;以便施工和维护。
3、暗敷管路的转弯角度应大于90o在管路路由上每根暗管的转弯次数不得多于2个,并不应有“S”弯出现。有转弯的管路段长超过20m时,应设置过路(线)盒装置;如有2个弯时,超过15m应设置过路(线)盒。
4、暗敷管路的管口边缘应平整光滑,并应加设户口保护,以免管口损伤缆线。管口伸出部位的长度宜为25~50mm。
5、至楼层电信间内暗敷管路的管口应排列整齐有序,便于识别与布放缆线。在暗敷管路内应预先放置牵引线或拉线。
6、金属管路如采用明敷时,在拒接线盒300mm处,拐弯处的两端,或每隔3m处应采用管卡固定牢靠,管卡间距要力求均匀,布置务必整齐有序。
7、管路转弯处的曲率半径要求不应小于所穿放缆线的最小允许弯曲半径,并且不应小于该管子半径的6倍,如暗管外径大于50mm时,管路的曲率半径不应小于该管子外径的10倍。
第三、设置缆线槽道和桥架的保护要求如下。
1、缆线的槽道或桥架底部应高于地面2.2m及以上,顶部距建筑物楼板下不宜小于300mm,与梁及其他障碍物交叉处间的距离不宜小于50mm。
2、缆线的槽道或桥架在水平敷设时,其支撑固定的间距宜为1.5~3m;垂直敷设时,固定在建筑物结构体(如墙壁)上的间距宜小于2m。距地面1.8m以下的部分,为加强保护,应加盖金属盖板或采用金属走线柜形式包封,但其他柜门应能自由开启或闭合,以利于施工和维护。
3、根据现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB?50303)的相关规定,“直线段刚制桥架长度超过30m,铝合金或玻璃钢制桥架长度超过15m时,设有伸缩节;电缆桥架建筑物变形缝处应设置补偿装置。”为此,在国家标准《综合布线系统工程验收规范》(GB?50312—2007)中,也做了相关规定:“直线段缆线桥架每超过15~30m或跨越建筑物变形缝时,应设置伸缩补偿装置。”本人认为,本规定不分桥架材质,凡超过15~30m的长度均应设置伸缩补偿装置含糊不清难以执行。
4、金属槽道敷设时,在槽道接头处、每隔间距3m处、离开槽道两端出口0.5m处和槽道拐弯处等,应设置支架或吊架,要求安装牢固可靠、结实稳定,不得有摇晃现象。
5、塑料槽道低固定点间距宜为1m。
6、缆线的槽道和桥架的转弯半径不应小于槽道内敷设缆线的最小允许弯曲半径,槽道直角拐弯处的最小弯曲半径不应小于槽道内敷设的最粗缆线外径的10倍。
7、槽道和桥架穿过防火墙体或楼板时,或穿放在墙壁洞孔中具有防火要求时,缆线布放完成后,应对墙壁或楼板的孔洞或空隙采用防火封堵措施,加以密封赌赛。
第四、对网络地板缆线敷设的保护要求主要有以下几点。
1、槽道之间应互相沟通,形成整体。
2、槽道盖板应可自由开启或闭合,宜利于施工或维护。
3、主要槽道的宽度为200~400mm,直线槽道宽度不宜小于70mm。
4、可开启的槽道盖板与明装的插座底盒间应采用金属软管连接,以便穿放缆线。
5、地板块与槽道盖板应具有抗压、抗冲击和阻燃等性能。
6、当网络地板具有防静电功能时,地板的整体应接地。
7、网络地板板块间的金属线槽段与段之间,应保持良好的导通并正确接地。
第五、在架空活动地板下敷设缆线时,为保证有一定的操作活动空间,一般要求地板内净空高度为150~300mm;若空调利用地板下的空间,采用下送风方式,则地板内的净空高度应为300~500mm。
第六、在吊顶支撑柱中电力线路和综合布线系统采用分室敷设、合一布放时,在两种线路的中间应用金属隔板隔开分为两室,它们之间的间距应符合设计要求。
文章转载自:唯康通信
|