千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

3层楼,50个点的 130万数字监控,出怪事了,求指点...

[复制链接]
ww111222 发布于: 2014-10-24 20:10 1004 次浏览 19 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
本帖最后由 ww111222 于 2014-10-24 20:45 编辑


一楼:20个点,  24口H3C 百兆+2个千兆,不带管理。
二楼: 16个点, 24口H3C 百兆+2个千兆,不带管理。
三楼: 16个点, 24口H3C 百兆+2个千兆,不带管理。

监控室: 16口 TPLINK 全千兆交换机,不带管理。


    一楼、二楼、三楼 全部通过  6类正品千兆网线 汇聚 到 监控室。


  监控室 2台 32路  的NVR。

  现在的 现象是: 如果 2台 NVR 都接入 TPLINK千兆 交换机,同时 录像、同时显示图像, 则非常卡(图像会时有时无)


  现在没有办法,  我把 1楼 的网线 直接 插到 NVR1上,

   2楼、3楼通过 TPLINK 接  NVR2上。

现在 图像显示、录像算是 能用了。





如果我想 NVR1 NVR2 都要接到网络里, 网络应该如何改造?


求指点。



谢谢。

回复

使用道具 举报

已有19人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
MWBO 发表于 2014-10-24 21:09:18
把后端的交换机与前端的16口的换一台试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
mmiluy 发表于 2014-10-24 21:34:36
千兆交换机 换一台高端的吧 这个可能性能达不到
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
kennypalm 发表于 2014-10-24 22:41:01
其实应该 交换机应该用同一个牌子 ,如果用排除法 ,可以把 nvr 接到 每个楼层试试 。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ww111222 发表于 2014-10-24 22:55:32
kennypalm 发表于 2014-10-24 22:41
其实应该 交换机应该用同一个牌子 ,如果用排除法 ,可以把 nvr 接到 每个楼层试试 。

NVR 接每层楼都OK。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
kennypalm 发表于 2014-10-24 23:01:40
ww111222 发表于 2014-10-24 22:55
NVR 接每层楼都OK。

监控室: 16口 TPLINK 全千兆交换机 可能负荷过大了 ,如果你接 2 层没事的话 。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ww111222 发表于 2014-10-24 23:55:42
kennypalm 发表于 2014-10-24 23:01
监控室: 16口 TPLINK 全千兆交换机 可能负荷过大了 ,如果你接 2 层没事的话 。

谢谢, 明天 借个 H3C 的 全千兆试试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
监控摄像机 发表于 2014-10-25 08:31:52
我之前见过的960P摄像机,80多个,机房用的16口TPLINK 全千兆交换机,一点问题没。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
宙视达矩阵 发表于 2014-10-25 11:04:38
这个应该是你的汇集层交换机带宽不够导致的,搞台专业的视频监控交换机,接NVR的接口要比普通千兆网口的带宽高,看了下,前端接入层共计2台24口的,在监控中心搞台8口的专业视频监控千兆交换机,带2个汇集1000M网口,可以解决你的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
静果 发表于 2014-10-26 20:37:51
换台交换机
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
BH7NLA 发表于 2014-10-26 22:38:43
交换机是千兆的,但你做的网线是千兆网线吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
zhuaxia 发表于 2014-10-27 10:12:28
典型的规划错误,主要是32路NVR性能不足导致的反复向主交换机广播导致系统卡,中心交换机的性能也偏弱。要么升级监控中心交换机,不同NVR划分VLAN,要么就分支录像。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
都市安防 发表于 2014-10-28 09:35:50
感觉挺怪的 你楼层都用 H3C了  为什么监控室 聚汇层 反而用TP的呢 呵!!!!我情愿 楼层用TP的  监控室用H3C的!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
迷予辰 发表于 2014-10-28 11:28:00
可能是汇聚交换机的问题,建议监控机房使用安防监控专用的汇聚交换机www.utepo.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
gourongjie 发表于 2014-10-28 14:21:31
把那台TP-link的交换机快点扔了吧,换台全千兆40G以上的华为交换机吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
wolfblood 发表于 2014-10-29 10:27:17
奇葩的组网方案!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
wolfblood 发表于 2014-10-29 10:27:24
奇葩的组网方案!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

zhichun87 该用户已被删除
18#
zhichun87 发表于 2014-10-29 14:25:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
fsgm008 发表于 2014-10-30 11:43:22
能提供H3C 和TPLINK 的具体型号吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报