大家看看这个干扰怎么解决?...

[复制链接]
yjwly 发布于: 2014-10-20 16:16 573 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
本帖最后由 yjwly 于 2014-10-20 16:36 编辑

大家看看这个干扰有什么办法解决?
5、6图也是用双绞线传输的,没有干扰,40米左右。
下面的图也都是双绞线传输的,有干扰,只是距离稍远100米左右,接到另一个录像机。这个录像机的其它图也没有干扰。网线质量比较好的。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
缪万家 发表于 2014-10-20 19:43:25
有双绞线传输器吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
都市安防 发表于 2014-10-21 15:40:35
换个好点的 传输器 或者加个抗干扰器   有的垃圾电源供电不够也会造成的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
vfd2249390584 发表于 2014-10-22 14:02:54
加个靠干扰器试试,伟福特无线监控设备
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hedong458 发表于 2014-10-22 17:41:46
还是用视频线或网络传输吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
不过桥的米线 发表于 2014-10-22 19:05:38
这种干扰图纹多数是电源方面的问题。
一、你的供电是就近用那种12V2A的胶电源借的吗?量一下这种电源的电压和电流,看有没有12V1A以上,现在好多是虚标的,如果不达标,换一批吧。
二、你的供电是由中心用开关电源集中供出去的吗?有些开关电源就是外观过得去,内在太差,电流不干净,电压不稳定之类。换一个牌子,5A那种。或者加多一个开关电源分流一下。

少量的可能是DVR后面的接头松之类,试着在DVR后面的接头上面轻敲一下,如果图像消失或者变花了之类,就检查一下接头吧。

另外,没有双绞线传输器而出现的图像变差不是这种图纹,排除这个原因了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
MWBO 发表于 2014-10-22 19:06:25
首先排除不能用集中供电,每个头一个2A电源**。跟这个一样的情况,集中供电引起的碰到过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
joinsense 发表于 2014-11-16 10:26:40
明显是电源滤波不好。
回复 支持 反对

使用道具 举报