如今,很多数据中心主干部分的传输介质都会使用超六类网线,所以对其要求也就相当高,需要性能优越。综合布线中,很多大型数据中心都需要进行防火装置的设计,所以阻燃材料的超六类网线是其重要的选择之一,特别是在欧洲发达的国家很多都要求超六类网线使用CMP登记的低烟无卤材料,并且已经出台了众多的规范,例如:世界电工委员会的IEC60332系列、欧盟的EN 50399和EN 50265系列、美国的UL系列。

   数据中心里面一般都会放置大量的网络设备,所以安全方面至关重要,此外安全隐患中防火显得特别突出,因为数据中心的设备不停地运转,散发大量的热量,很容易引发火灾。超六类网线作为主要的传输介质,在数据中心的机房里肯定大量存在。使用阻燃材料作为外皮的超六类网线是很多数据中心防止火灾的一个主要方法。而制作超六类网线的阻燃材料分别有一下四种:
   
   1、CMX低烟无卤,这款是低烟无卤里边等级里边最低的一款,火焚烧时分有一定的明火,但是火焚烧起来不是很大,报价本钱上也相对廉价。

   2、CM低烟无卤,这款资料相对就运用的对比少,首要是作用不是很显着,焚烧起来有较小的明火,网线报价不是很廉价,所以这款资料关于职业来说都不大适用,只是只要很少的线缆厂家才会愿意把这款资料以次充好来运用。

   3、CMR低烟无卤,这款资料对比适用,首要合适笔直运用,也是大家都所喜爱的这款资料。其体现为焚烧起来一会儿自个会平息,细微的烟,作用对比显着,当前也是国内外客户对比喜爱的这款线。

   4、CMP低烟无卤,这款资料是等级最高的一款,首要是在强行通风环境中运用,其体现无烟,无明火,作用十分好,报价较贵,国内运用的不是许多,当前首要在发达国家运用的较多。

   随着科技不断进步,制作超六类网线的相关技术不断成熟,其相关技术参数得到进一步优化。超六类网线而作为建筑物的底层基础设施的传输介质,其是一种阻燃线缆,在焚烧时散发出更少的有毒气体和酸性气体,热量和烟雾也较少,关于建筑物、人员、信息、设等的防火安全都至关重要。并且我国在运用低烟无卤超六类网线规模十分少,其国内的市场还需要大力开拓。

   文章转载自:广州市唯康通信技术有限公司

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
david_zlm 发表于 2014-8-15 09:40:51
本帖最后由 david_zlm 于 2014-8-15 12:56 编辑

拜托 你误导了新人,CMX-CMP 都是NEC分的阻燃等级,不是材料,而且这些等级的产品用的材料是有差异的 ,而且现在网线用的低烟无卤材料本身不阻燃,说低烟无卤是阻燃材料 那是国内的错误观念。里面有很多学问先去查查标准规定再来普及,不要误导新人。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
TENFEI布线 发表于 2014-9-27 09:04:44
UL阻燃标准
   UL列明的任何电缆经过测试验证若符合某种防火等级,可在电缆印上UL识别字、防火等级和批准编号。
1  增压级-CMP级(送风燃烧测试/斯泰钠风道实验Plenum Flame Test/Steiner TunnelTest)
   这是 UL防火标准中要求最高的电缆(Plenum Cable),适用安全标准为UL910,实验规定在装置的水平风道上敷设多条试样,用87.9KW煤气本生灯(300,000BTU/Hr)燃烧20分钟。合格标准为火焰不可延伸到距煤气本生灯火焰前端5英尺以外。光密度的峰值最大为0.5,平均密度值最大为0.15。
   这种CMP电缆通常安装在通风管道或空气处理设备使用的空气回流增压系统中,被加拿大和美国所认可采用。符合UL910标准的FEP/PLENUM材料,阻燃性能要比符合IEC60332-1及IEC60332-3标准的低烟无卤材料的阻燃性能好,燃烧起来烟的浓度低。
2  干线级-CMR级(直立燃烧测试Riser Flame Test)
   这是 UL标准中商用级电缆(Riser Cable),适用安全标准为UL1666。实验规定在模拟直立轴上敷设多条试样,用规定的154.5KW煤气本生灯(527,500BTU/Hr)30分钟。合格标准为火焰不可蔓延到12英尺高的房间的上部。干线级电缆没有烟雾浓度规范,一般用于楼层垂直和水平布线使用。
3  商用级-CM级(垂直燃烧测试Vertial Tray Flame Test)
   这是 UL标准中商用级电缆(General Purpose Cable),适用安全标准为UL1581。实验规定在垂直8英尺高的支架上敷设多条试样,用规定的20KW带状喷灯燃烧(70,000BTU/Hr)20分钟。合格标准为火焰不可蔓延到电缆的上端并自行熄灭。UL1581和IEC60332-3C类似,只是敷设电缆根数不同。商用级电缆没有烟雾浓度规范,一般仅应用于同一楼层的水平走线,不应用于楼层的垂直布线上。
4  通用级-CMG级(垂直燃烧测试Vertial Tray Flame Test)
   这是 UL标准中通用级电缆(General Purpose Cable),适用安全标准为UL1581。商用级和通用级的测试条件类似,同为加拿大和美国认可使用。通用级电缆没有烟雾浓度规范,一般仅应用于同一楼层的水平走线,不应用于楼层的垂直布线上。
5  家居级- CMX级(垂直燃烧测试Vertial Wire Flame Test)
   这是 UL标准中家居级电缆(Restricted Cable),适用安全标准为UL1581,VW-1。实验规定试样保持垂直,用试验用的喷灯燃烧(30,000 TU/Hr)15秒钟,然后停止15秒钟,反复5次。合格标准为余火焰不可超过60秒钟,试样不可烧损25%以上,垫在底部的外科用棉不可被落下物引燃。UL1581-VW-1和IEC60332-1类似,只是燃烧的时间不同。这种等级也没有烟雾或毒性规范,仅用于敷设单条电缆的家庭或小型办公室系统中。这类电缆不应成捆敷设使用,必须套管。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
广州市唯康通信 发表于 2014-9-30 10:40:18
david_zlm 发表于 2014-8-15 09:40
拜托 你误导了新人,CMX-CMP 都是NEC分的阻燃等级,不是材料,而且这些等级的产品用的材料是有差异的 ,而 ...

感谢你的指出,但是这样表达并没有出现实质性错误.这里指的是大范围的,并没有进行细分。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
广州市唯康通信 发表于 2014-9-30 10:52:38
广州市唯康通信 发表于 2014-9-30 10:40
感谢你的指出,但是这样表达并没有出现实质性错误.这里指的是大范围的,并没有进行细分。

而且我们做工程时也是严格按照标准执行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
david_zlm 发表于 2014-9-30 17:04:23
广州市唯康通信 发表于 2014-9-30 10:40
感谢你的指出,但是这样表达并没有出现实质性错误.这里指的是大范围的,并没有进行细分。

没有发觉实质性的错误,是自己一知半解,人云亦云,我在回复里面讲到CMX-CMP 都是NEC分的阻燃等级,不是材料(低烟无卤是指材料,这点不会搞不清楚吧),如果你还不清楚,我可以告诉你美国人的标准是规定阻燃材料必须含卤素,为什么不去翻翻资料,查查标准。
回复 支持 反对