说到接地,相信很多朋友都不会感到陌生,接地是为保证电工设备正常工作和人身安全而采取的一种用电安全措施,通过金属导线与接地装置连接来实现,常用的有保护接地、工作接地、防雷接地、屏蔽接地、防静电接地等。接地的功用除了将一些无用的电流或是噪声干扰导入大地外,最主要的功能为保护使用者不被电击。下面超六类网线厂家带大家了解一下:屏蔽系统的接地。
屏蔽系统的接地环节是否稳当在综合布线项目中十分重要,否则不但不能减少干扰,反而会使干扰增大。因为当接地点安排不正确,接地电阻过大,接地电位不均衡时,会引起接地噪声,即在传输通道的某两点产生电位差,从而使金属屏蔽层上产生干扰电流,这时屏蔽层本身就形成了一个最大的干扰源,导致其性能远不如非屏蔽传输通道。因此,为保证屏幕效果,必须对屏蔽层正确可靠接地。屏蔽配线架中的接地配件是接地用的汇流排,它可以将屏蔽模块全部通过它连接到统一的接地体上,形成配线架中的接地通道。
屏蔽配线架用的接地配件主要有两类:
一、**的接地配件
**的接地配件可以专用的非屏蔽配线架转变为屏蔽配线架,这类屏蔽模块中一般含有可插搭接线用的接地接口。当屏蔽模块插入配线架后,将接地配件中的搭接线插在屏蔽模块的接地接口上,形成屏蔽模块的接地连接。
二、安装在配线架内的接地配件
安装在配线架内的接地配件具有弹性,当屏蔽布线系统安装模块插入配线架后,其金属壳体自动与接地配件形成良好的连接,完成了屏蔽模块的接地工作。配线架的屏蔽接地可以采用以下方式:
A、机柜底部安装接地铜排,并使用**的接地导线将接地铜排连接到配线间(电信间)的接地桩(接地铜排)上,使各个机柜之间的接地形成星型接地结构。
B、每个屏蔽配线架通过各自接地导线连接到机柜的汇流铜排上,形成星型接地结构。
C、接地导线的截面积应大于6mm2。
D、为了提高高频干扰信号的泄放能力,建议接地导线需要编织导线,以更大的表面积满足高频电流的趋肤效应需求。
E、接地导线两端应使用电工常用的冷轧焊片,以免线头散开组成短路。
此外,配线架上应装有接地桩,使来自机柜的接地导线可以与之搭接。传统的屏蔽配线架所采用的方式是通过机柜中的金属立柱进行接地,这一方式现已不再使用。
屏蔽系统接地,不仅可以降低屏蔽体以外的电磁场强度,达到减轻或消除电磁场对人体危害的目的,还可以保护屏蔽接地体内的设备免受外界电磁场的干扰影响。因此,综合布线项目中屏蔽系统接地这一环节的好坏关系到网络系统安全稳定运行,所以在进行屏蔽系统接地的过程中,我们都必须严格按照接地的标准进行实施。
文章转载自:广州市唯康通信技术有限公司
|
|