千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

光端机不传输数据...

[复制链接]
xl81496388 发布于: 2014-6-15 19:43 469 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
有个工厂机房装修,一个月前把老机柜淘汰掉,光纤线得重新熔接,就先暂时的跟网络共用一个机柜。昨天甲方说装修完毕,可以收拾了,就开始干活。但是有两台八路带数据的光端机,在机房里无法控制厂房内的球机。然后我把接收机拿到前段光纤箱那里,用三米的跳线连接,测试一切正常,但是回到机房就不行。既然传输的视频信号都正常,485信号为什么就不行呢,以前也是用的很正常。光端机属于小厂家的柜台货
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

推荐
xl81496388 发表于 2014-7-20 23:07:23
manxuezhulin 发表于 2014-6-23 13:48
传输波长不一样  视频跟数据传输波长不一样  一个是1310 一个是1550   这两波长的衰减度不一样  每公里一个 ...

应该是这样的,而且我发现现在光端机的数据传输问题,总是很大
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
只想为你打伞 发表于 2014-6-15 22:46:44
地址码,协议,波特率都要对才可以!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xl81496388 发表于 2014-6-16 13:01:19
这方面都没问题的,毕竟做这么多年了,这点不能疏忽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
z99568 发表于 2014-6-17 22:38:59
红光笔 OTDR 伺候一套 。然后就是光端机了。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xl81496388 发表于 2014-6-19 21:20:28
z99568 发表于 2014-6-17 22:38
红光笔 OTDR 伺候一套 。然后就是光端机了。。

我后来换了个新的光端机,就没事儿了,我觉得是不是光损的缘故造成的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
szxiao 发表于 2014-6-20 09:51:14
设备换了就好,你好,他好,它好,大家好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
z99568 发表于 2014-6-22 20:57:19
xl81496388 发表于 2014-6-19 21:20
我后来换了个新的光端机,就没事儿了,我觉得是不是光损的缘故造成的

有备件当然是上来就换一套就好。。。我有个客户。。以前人家帮他做的。现在过了保修了。。哪天去现场给你看看他坏掉的光端机。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
manxuezhulin 发表于 2014-6-23 13:48:35
传输波长不一样  视频跟数据传输波长不一样  一个是1310 一个是1550   这两波长的衰减度不一样  每公里一个是0.3 一个是0.25 这个还是理论值   实际要看你熔的光纤质量怎样   你说的没错是光损的缘故造成   光端机里的光模块用个两三年后会老化   光模块老化后就会出现光衰减   所以你那设备视频是好的,数据却不行  就是这个原因  不晓得我描述清楚了没