网线并在一起当信号线用行么?...

[复制链接]
zj23785 发布于: 2014-6-7 23:42 459 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
WG26的信号线,本来是应该放一根4*0.75的线,但是搞错了放成了网线(国标线),对于某些读卡器离控制器比较远的情况供应商建议我把网线两两互绞四组线当成4*0.75的来用。不知道这样搞会不会出问题,做电源线肯定是没问题的,主要是这里是用作信号线。有经验的朋友说说啊!
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yscddh 发表于 2014-6-10 10:43:44
信号线用一组双绞线来做效果更好,不要并着用
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
坏透的空心菜 发表于 2014-6-10 15:40:26
我觉得国标的线没问题,完全可以达到楼主的要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zj23785 发表于 2014-6-13 08:18:44
感谢楼上各位,决定按照楼朋友的说法做,一组双绞做信号,另两组双绞并起来做12V的正负线,还有一组备用
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
2691351 发表于 2014-6-14 23:18:56
可以的放心用吧
回复 支持 反对

使用道具 举报