xl81496388 发布于: 2014-5-31 14:39 989 次浏览 18 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
前阵子给一个事业单位,安装了几对红外对射的报警系统。问了做报警器行业的前辈,说现在红外对射,依然是周界报警的主流产品。前段对射探头用的是艾礼富的产品,后端主机是博世的IP7400XI-CHI,探头里必须要加装最主要的博世地址解码器。我有个想法,就是说,为什么红外对射的报警器内不安装类似球机的485解码器呢,而且主机跟解码器很多都是要用自家的产品才可以使用,这样太麻烦了,接线的时候工人的手法和耐心程度很重要。如果做成纯模块一体化,只需要四个接线柱,电源正负极,信号的正负就够了,完全不再出现胶布缠来缠去。还有报警主机的兼容性,现在一点也不**。对于报警主机的编程,我自己的感觉是,还不够简化,维护时,对工人的要求也要高,总觉得跟当初的DOS系统似的,所谓的高端大气上档次带来的是疲惫的代码,图形化的设计,要是能跟上就好了。
回复

使用道具 举报

已有18人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2014-5-31 18:46:41
对用户来说,室内被动红外探测器带地址解码器功能,有时确实能为用户带来方便;但室外红外对射本身如果带地址解码器有时反而会给用户带来麻烦,所以觉得红外对射和地址解码还是分开好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xl81496388 发表于 2014-6-2 20:28:35
专业防盗报警与联动 发表于 2014-5-31 18:46
对用户来说,室内被动红外探测器带地址解码器功能,有时确实能为用户带来方便;但室外红外对射本身如果带地 ...

室外的麻烦在哪里呢?球机也是解码器一体的呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
info2012 发表于 2014-6-6 11:01:07
前几年曾经有过集成模块的对射,也没推广开。一体化接线简单,分开也有好处,模块坏了,直接拆模块,不需要拆对射(动了对射还要从新对)。主机兼容所以开关量信号,通讯全面兼容不太可能。编程有些已经简化需要去发现。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xl81496388 发表于 2014-6-10 19:36:20
还有什么样de呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
dlglxy 发表于 2014-6-11 07:53:30
要是一个防区多个探头,485解决不了吧。对于产品都像你说的那样,厂家还挣什么钱啊?主流的设备大部分都是国外的品牌的,咱说了也不算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
xl81496388 发表于 2014-6-15 19:39:14
dlglxy 发表于 2014-6-11 07:53
要是一个防区多个探头,485解决不了吧。对于产品都像你说的那样,厂家还挣什么钱啊?主流的设备大部分都是 ...

一个防区一个或一对探头的话,用485就没问题了吧。另外国内的报警器厂家也就是高仿跟低端了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
fsgm008 发表于 2014-6-24 13:38:11
那干技术的基本不用混了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
悠悠鸟 发表于 2014-6-30 15:03:23
中国现在所谓的技术就是廉价的安装工,根本就没技术含量,为什么弱电行业里面没有资深的老技术,都是刚毕业没多久的,就是因为这玩意根本就不需要技术,只要上过高中,懂一点点原理,到公司混两个月就都懂了,这就是所谓的技术。真担心上了年纪后,我们这些所谓的技术该去干嘛,跳槽都没公司要,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
zfc379 发表于 2014-7-1 11:28:19
有这种产品的!福科斯
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
z.x 发表于 2014-7-1 16:56:30
1、博世的编程真的很简单,你没有有用过霍尼韦尔的那才麻烦。尤其是联动地图的时候。
2、博世的模块,又叫地址模块。主要就是区分防区。没有编解码功能。网上有假的,很便宜但好用。一般我10个多备2个。模块可以和主机不配套。球机485那个是有单双功、解码要求的。地址模块没有解码功能。编过霍尼的你就明白了,所有的地址模块编完还要连接到主机学习一下。
3、“只需要四个接线柱,电源正负极,信号的正负就够了”其实3个就够了,地是共用的。在有那个上面一共就7个吧?电源2、信号2、防拆3.而且有的还不用接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
z.x 发表于 2014-7-1 16:57:50
假的容易出问题,前年那个22个结果第二天就有1个坏了。好在有备份。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
haiyan01 发表于 2014-7-2 12:09:24
你肯定没用过国产的总线,简单的狠
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
yongzun 发表于 2014-9-1 14:07:47
早就有总线探测器了呀,键盘可以完全控制探测器所有参数控制,并且可以远程通过软件修改各探测器参数。不过通用型就比较难,毕竟各品牌技术要求互不相同。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
QQ274147585 发表于 2014-9-10 21:38:51
学习一下,哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
wang99kk 发表于 2014-10-12 09:59:47
好用易用才是大势所趋
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
安防说 发表于 2014-10-12 13:21:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
xl81496388 发表于 2014-10-27 10:46:16
确实是这样呀,自己用自己的