此贴为怀念已经淡出论坛的朋友而发!(监控防雷接地...

[复制链接]
z.x 发布于: 2014-5-12 12:38 902 次浏览 16 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
一直忙于生活,论坛来的少了,偶尔上来好多熟悉的名字已经成为云烟了。工程管理的版主“恺星”大概已经从美女变为“美妈”了。板块都取消好久了。超导体英俊的面孔一直是灰暗的,大胡子估计已经淡出了。为了逝去的岁月特发此贴以纪念。CAD2008打开。居然发到小区智能化里面去了。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有16人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
z.x 发表于 2014-5-13 15:36:04
自己不顶就沉了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
子时曰 发表于 2014-5-13 21:42:50
大胡子早就金盆洗手了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
z.x 发表于 2014-5-14 11:06:38
论坛来的人真的很少了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
z.x 发表于 2014-5-14 13:23:12
没有人气看了几篇帖子,感触颇多。说一下标准的弱电防雷设计吧。
1、建筑物内的设备在,建筑物的防雷基础上不用用做任何防雷设施。但是要有均压网、带。工作地
2、处建筑物线路如果超出了建筑物保护范围(滚球法测算),必须加防雷。如果是建筑群,因为所有建筑已经连接为一个整体,所以这个保护范围是指不超出建筑群范围。
3、高处设备安装,如果独立空旷地点最好的解决办法就是加装避雷针(接闪器),但是不能同摄像机使用同一杆体。间隔范围不小于3米(没发现明确条文,个人建议),杆体接地可同避雷针共用。但是线路应金属管全程敷设、并接地。防止雷电引下引起的感应。如条件允许建议在尾端加避雷器并做好接地。设备前端可做屏蔽、并且屏蔽接地。如果不能保证电路的工作地同壳体的保护地是分离的应对设备做绝缘处理。依附于建筑物等的设备安装,在建筑物保护范围内,无须单独做避雷。但线路应屏蔽并对屏蔽接地。
4、在符合防雷要求的建筑物内,不考虑任何防雷。电气线路在入楼前已经做好了防雷。如担心可适当加防雷插座等。防雷器主要还是防止感应雷通过线路进入建筑物烧毁设备、引起火灾。如果真进来个球形闪电或直击雷你加“毛”都没有用,渣都不剩了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
大蒜陀 发表于 2014-5-21 23:25:38
楼上受教了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
z.x 发表于 2014-6-20 15:09:03
自己强顶一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
大胡子88 发表于 2014-6-20 16:08:55
3、高处设备安装,如果**空旷地点最好的解决办法就是加装避雷针(接闪器),但是不能同摄像机使用同一杆体。间隔范围不小于3米----GB50057-2010**针里面有这么要求的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
z.x 发表于 2014-6-21 17:29:51
我好久不看也不用规范了。都是凭感觉做。而且我同你不一样你做的是1、2级防雷。我都是3级的设备、系统的,都是依附于你的防雷系统上的设计。所以有些地方记得模糊。方便看看我的图提下意见。弱电系统的。
屏蔽最重要,接地要做好,电源做二级,(信号也要搞)应该改成根据情况搞。前两级做好**搞的意义不是特别的大。也就是前面的遗漏部分适当搞搞就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
z.x 发表于 2014-6-25 18:19:46
在定一下。看完图的请发言。便于改正。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
z.x 发表于 2014-8-3 12:28:44
顶一下走人。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
小胖子来啦 发表于 2014-8-13 15:12:55
谢谢分享                                    
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
伊人非依人 发表于 2014-10-8 17:51:21
怀旧篇,我是N年不来,又复活的顶个
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
longhelp 发表于 2014-10-22 20:22:28
楼主:“不能同摄像机使用同一杆体”  是什么意思?是指一根立杆上只能安装一个摄像机还是什么意思?  室外立杆都需要装避雷针么?不超过3米的立杆记得好像不需要。看了图纸,上面说的前后都要装防雷器,这个我很认同,但我想问的是,前端的防雷器的泄流装置的欧姆阻值是不是一定要小于10欧姆;如果视频线中间断开再连接,是不是会破坏线缆的75欧姆阻值?图纸上分别视频防雷、控制防雷和电源防雷,有没有三合一的防雷器?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
xmznt 发表于 2014-11-2 11:42:40
论坛我来的少了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
z.x 发表于 2015-8-6 10:31:25
longhelp 发表于 2014-10-22 20:22
楼主:“不能同摄像机使用同一杆体”  是什么意思?是指一根立杆上只能安装一个摄像机还是什么意思?  室外 ...

同一杆体是说把接闪器安装在摄像机的杆上,或是把摄像机安装在接闪器的杆上。并不是杆上按几个摄像机。现在路上还经常看到摄像机立杆上安装避雷针的。这是错误的。杆的高度同接闪器安装与否没有必然关系。主要是看周边的环境。其实最好的防雷要求等电位的。这个等电位指的就是同地网。关于接地电阻弱电标准是不大于1欧的。但是实际情况是达不到的。尤其是监控系统前后端都加防雷的话很难达到等电位的(造价太高)。所以大多数情况是前端不适用避雷装置。多点的接地会造成摄像机图像被破坏。视频线再接肯定会破坏75欧的阻值,这个阻值就是视频地和芯的线间容性,但是摄像机对75是有冗余量的。所以不是破坏了就一定影响图像的。防雷器有多合一。
回复 支持 反对