大侠们,
       最近接触个VAV空调做BA,需配CAVbox。。。。。。   哪个大侠详细解释下VAV空调的控制?
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
chuangsheng 发表于 2014-5-27 10:59:08
新手进来学习的。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
helvesky 发表于 2014-6-5 11:23:06
CAV-BOX也是VAV的一种吧? 能否说下具体要求。
因为我现在主要负责VAV空调系统,对控制大概了解
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
love08610 发表于 2014-6-11 10:49:57
VAV-变风量空调系统
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
woailiyu 发表于 2014-7-13 12:39:55
找个大项目参照下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
h87106034 发表于 2014-12-16 17:35:16
VAV就是变风量空调系统,前端AHU机组采用变频控制方式,末端不适用风机盘管系统,使用的是VAV-BOX(VAV-BOX可分多种类型,如:单风道型、单风道电加热或水加热型,串联动力型,并联动力型等),AHU采用DDC控制器进行控制,VAV-BOX箱体里安装VAV控制器(几大品牌都有专门的VAV控制器,西门子、霍尼、江森、施耐德等),VAV控制器通过BACnet或LON总线方式与AHU的DDC进行通信,根据不同控制方式,有的控制方式需要读取VAV控制器的内部数据点上传给AHU控制器,以便AHU送风量和温度能很合适。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
sherlock1988 发表于 2015-1-13 21:53:32
h87106034 发表于 2014-12-16 17:35
VAV就是变风量空调系统,前端AHU机组采用变频控制方式,末端不适用风机盘管系统,使用的是VAV-BOX(VAV-BOX ...

请教一般VAV Box由谁来供和安装?机电包吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
sherlock1988 发表于 2015-1-13 21:55:39
h87106034 发表于 2014-12-16 17:35
VAV就是变风量空调系统,前端AHU机组采用变频控制方式,末端不适用风机盘管系统,使用的是VAV-BOX(VAV-BOX ...

请教一般VAV Box由谁来供和安装?机电包吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
sherlock1988 发表于 2015-3-8 00:01:39
sherlock1988 发表于 2015-1-13 21:55
请教一般VAV Box由谁来供和安装?机电包吗?

理论上都可以,但建议BA供机电装