有一个厂区围墙上要上四光束的线外对射,最近的一对是250米,线用4X1.0的线够不够用呢?电源是在后端用开关电源直接供过来的。
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有4人评论
suifengchen
当前离线
积分
1792
沙发
suifengchen
发表于 2014-5-4 18:38:42
如果周长不大,可以考虑变压过去,太远的话只能220过去,线径是够用了的
回复
支持
反对
使用道具
举报
众望金山
当前离线
积分
1163
板凳
众望金山
发表于 2014-5-15 11:15:58
差不多够用吧,搞个开关电源可以升高点电压
回复
支持
反对
使用道具
举报
haiyan01
当前离线
积分
1052
地板
haiyan01
发表于 2014-7-2 13:09:25
1.0的线 24V 负载少 400左右问题不大
回复
支持
反对
使用道具
举报
z.x
当前离线
积分
7334
5
#
z.x
发表于 2014-7-2 16:52:29
250米没有多远。信号没有问题。直流不要考虑了成本高。风险大。建议信号电源分开。220至前端变压。
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城