请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
方快3
首页
行业资讯
智能化行业最新热点资讯
报价优选
安装优选
管理条例
找回密码
Q群:486051179
本版
帖子
群组
用户
账号登录
免费注册
QQ登录
微信登录
收藏本版
(
13
)
|
订阅
UPS电源/机柜/管槽
今日:
2982
|
主题:
2373
|
排名:
14
dulin0
新手上路
88
积分
16
帖子
7
主题
发消息
加好友
Ta的文章(7)
网络摄像机IP更改软件谁有,,通用的
求教
道闸用UPS怎么配
寻找监控摄像头护罩
请教一下光传输的问题
O2O标签库
楼宇对讲
可视门铃
可视对讲
智能家居
GPS定位
车载监控
沈阳监控
远程监控安装
沈阳监控安装
远程监控
车载GPS定位
幼儿园专用监控
视频监控
网络技术
项目承包
千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
»
论坛
›
智能建筑&安防系统
›
UPS电源/机柜/管槽
›
道闸用UPS怎么配
道闸用UPS怎么配...
[复制链接]
dulin0
发布于: 2014-4-28 21:29
368 次浏览
2 位用户参与讨论
电梯直达
道闸用UPS怎么配!
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有2人评论
泥巴团子
当前离线
积分
921
沙发
泥巴团子
发表于 2014-9-3 10:37:50
计算机可以配个1K小机,道闸本身可以不配,手动处理
回复
支持
反对
使用道具
举报
cmshmily
当前离线
积分
585
板凳
cmshmily
发表于 2014-10-21 01:16:50
路过 学习
回复
使用道具
举报
还有一些帖子被系统自动隐藏,点此展开
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
监控系统(CCTV)
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城