在GBT/T 50311-2000标准的干线子系统有这么两句话:
“干线电缆宜采用点对点端接,也可采用分支递减端接。”
“如果设备间与计算机机房和交换机房处于不同的地点,而且需要将话音电缆连至交换机房,数据电缆连至计算机机房,则宜在设计中选取不同的的干线电缆或干线电缆的不同部分来分别满足话音和数据的需要。”
问题1:点对点端接是怎样端接的?
问题2:分支递减端接又是怎样端接的?
问题3:交换机房是否指的是PBX机房?
问题4:干线电缆的不同部分是什么意思?
问题5:“选取不同的干线电缆或干线电缆的不同部分来分别满足话音和数据的需要”是怎样实现的?
(最好有图,看图比较清晰)
谢谢!
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
leaden 发表于 2003-12-29 10:05:00
有知道的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
mx296 发表于 2003-12-29 10:48:00
1、就是将线缆两端分别接入MDF和IDF,不能像接电源线那样可以从中并接。
2、一根或一组包含N个基本单位的电缆,可在某一个IDF抽取其中若干个基本单位来端接,下一个IDF再抽取其中若干个基本单位来端接......直到最后一个IDF。
3、是
4、5、通常用三类大对数做语音主干,光纤做数据主干。也有这样的情况:比如主干采用一根五类25对电缆,可以由其中8对做数据主干(相当于两根4对双绞),余下的做语音。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
leaden 发表于 2003-12-30 10:13:00
明白了,谢谢