一卡通餐卡机故障...

[复制链接]
seventh7 发布于: 2014-4-7 12:12 182 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
单位食堂用的是泛森的一卡通,使用有源485的转换头,布线方式用的并联,正常使用了几天,现在收不到数据,485转换头上,RXD灯长亮,布线时用的网线,使用了其中的一对线,现在插其它的3对线中任意一根线到485转换器,RXD灯都长亮,线那一头不接什么东西,就是空的。这是因为线路上有干扰,还是短路?另用一根电话线插485转换头,一切正常,RXD灯不亮。手牵手的方式是不是一个餐卡机出来,接另一餐卡机,这个餐卡机再接下一个餐卡机,再接电脑?
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yscddh 发表于 2014-4-9 11:34:43
先一台一台的连接测试机器是否正常找出有问题的设备,485联网有时一个设备有问题会导致其他设备也连不上的,485最好是走总线制