请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
方快3
首页
行业资讯
智能化行业最新热点资讯
报价优选
安装优选
管理条例
找回密码
Q群:486051179
本版
帖子
群组
用户
账号登录
免费注册
QQ登录
微信登录
收藏本版
(
5
)
|
订阅
防雷&接地
今日:
1970
|
主题:
2629
|
排名:
41
一阵乱搞
中级会员
1925
积分
264
帖子
19
主题
发消息
加好友
Ta的文章(19)
电梯机房防雷
政务中心智能化
[原创]请教红外球机不良现象
门禁电插锁问题
艾礼富红外对射在国内有几个生产厂家
O2O标签库
楼宇对讲
可视门铃
可视对讲
智能家居
GPS定位
车载监控
沈阳监控
远程监控安装
沈阳监控安装
远程监控
车载GPS定位
幼儿园专用监控
视频监控
网络技术
项目承包
千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
»
论坛
›
智能建筑&安防系统
›
防雷&接地
›
电梯机房防雷
电梯机房防雷...
[复制链接]
一阵乱搞
发布于: 2014-4-2 10:49
541 次浏览
2 位用户参与讨论
电梯直达
电梯机房怎么防雷?浪涌保护器怎么选型?一小区五栋18层楼,十台电梯,雷雨天打雷同时打坏九台电梯的主板 查电源系统没做浪涌保护,现遇到不知如何选设备,请有经验的大虾赐教!
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有2人评论
z.x
当前离线
积分
7334
沙发
z.x
发表于 2014-5-7 17:37:24
不是大连地区的吧?
1、检测大楼接地检测点的接地电阻是否达到要求。
2、检测点是否与机房建筑物内钢筋网联通。并测试接地电阻。
3、如果不好建议机房(一般是建筑物最高点)安装避雷带、网、针等,并做好接地与引下的保护。
回复
支持
反对
使用道具
举报
z.x
当前离线
积分
7334
板凳
z.x
发表于 2014-5-7 17:38:28
4、机柜做接地。电源引入做浪涌保护。
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城