电梯机房防雷...

[复制链接]
一阵乱搞 发布于: 2014-4-2 10:49 541 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
电梯机房怎么防雷?浪涌保护器怎么选型?一小区五栋18层楼,十台电梯,雷雨天打雷同时打坏九台电梯的主板  查电源系统没做浪涌保护,现遇到不知如何选设备,请有经验的大虾赐教!
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
z.x 发表于 2014-5-7 17:37:24
不是大连地区的吧?
1、检测大楼接地检测点的接地电阻是否达到要求。
2、检测点是否与机房建筑物内钢筋网联通。并测试接地电阻。
3、如果不好建议机房(一般是建筑物最高点)安装避雷带、网、针等,并做好接地与引下的保护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
z.x 发表于 2014-5-7 17:38:28
4、机柜做接地。电源引入做浪涌保护。