请教小区监控电源取电问题,大家能否统一意见呢?...

[复制链接]
fhzxb 发布于: 2014-3-29 00:42 1187 次浏览 22 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
俺这边一个小区监控项目 ,做的是网络摄像机,一期分三四个点集中,然后走光纤到机房。集中点离机房在200-500米,以后二期三期会更远。大家说俺这个供电就近取电是否可取?如果就近取电不合适,得布多粗的线供电?还牵涉到UPS的问题。大家在这个问题上能否统一意见呢?
回复

使用道具 举报

已有22人评论

新浪微博达人勋

千家认证

推荐
Muc' 发表于 2014-3-29 22:00:22
fhzxb 发表于 2014-3-29 13:19
这个都可以商榷,甲方让俺自己定。看怎么样合理了。

UPS根本都不需要,除非客户要求停电时还要工作,但是就是前端摄像头可以工作,后端DVR都运作不了多久?用过UPS的人都知道。建议拉220V的电线到摄像头,装防水盒就可以了。100米内可以用1平方线。200米以上2或者2.5平方都可以,看楼主你自己怎么看吧
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
Muc' 发表于 2014-3-29 10:14:17
请问楼主你的UPS是用于什么呢?
你是布室外220V电线还是12V的电线呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
fhzxb 发表于 2014-3-29 13:19:26
Muc' 发表于 2014-3-29 10:14
请问楼主你的UPS是用于什么呢?
你是布室外220V电线还是12V的电线呢?

这个都可以商榷,甲方让俺自己定。看怎么样合理了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
abcabcbbx 发表于 2014-3-29 13:23:55
个人偏向220到前段变压
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
作业面23 发表于 2014-3-29 14:35:13
220V2.5平方米导线供300米没有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
fsgm008 发表于 2014-3-29 23:27:28
2.5平方没问题的啦

有次试过3*1.5的电缆绕场一周跑了800米
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
2691351 发表于 2014-3-29 23:52:56
自己算一下一条回路带多大功率,再选线会比较合理
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
xthykj 发表于 2014-5-4 23:07:35
建议集中点位后,采用220V供电到前端取电。UPS只能提供录像设备后端供电。用什么样的线材,根据你的点位设计和实际功率来看。2.5平方护套线300米左右可以考虑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
leo_agle 发表于 2014-5-6 12:52:58
没做过工程的来学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
zjruitai 发表于 2014-5-10 11:12:48
个人建议采用和录像机同步供电(就是在机房单独把电源送出去220v的),做好工程施工记录,以后维护的时候方便检查,节约时间和人力(这些都是花的你的钱)!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
z.x 发表于 2014-5-10 15:39:16
个人谈一下监控系统电源的选取问题。
1、交流、直流及电压的问题。交流220V供至前端后变压其优点是传输距离远便于集中管理,例如:*台摄像机一个回路,而直流因为电压的关系传输距离受到了极大约束,最远40米左右,我实际试验过19~21V直流在1.0线径的情况下70~90米后压降至9V(波动是因为时间长记不太清楚了)。但是直流传输安全、节省线材(线径细,粗了也没用)。
2、集中还是随机。集中供电便于管理、维护。随机供电因为取电地点比较多,过于混乱不便于后期的维护。而且多点取电因为电源回路上不能保证每回路上电流的纯度,出故障的可能性比较高(工厂等地方容易发生),集中即使有电的干扰也容易处理。
3、集中供电对于防雷的要求要高于随机取电,集中供电必定要有长距离的传输,所以容易被雷电感应到。而随机取电,因为电源距离近,有的就在设备边上不容易引雷。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
snowguest 发表于 2014-5-10 21:49:28
都讲的很好啊,太远的话还是就近取电吧,从机房拉过去,你明白地,那不是一般的麻烦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
智蝶星电源 发表于 2014-9-9 15:04:57
呵呵,刚刚在论坛上看到你这个问题,如果要使用UPS必须集中供电,如果集中供电,以0.5A/12V负载设备,1.0mm2铜导线作电力输送线,12V集中供电最远输送距离130米。
你可以考虑总线式电源集中供电方式。总线式电源供给系统,是将36V安全电压集中供电电源,通过一条供电线向多个远端电子设备进行供电,在各远端电子设备通过总线式电源的降压、稳压、净化等处理成为各远端电子设备实际所需的稳压电源,实现一对多的远程供电系统。主要用于给安防监控设备或其它电力电子设备(如Led灯、网络设备等)等提供稳定、足额的电力供应。对电流,电压要求不同的各种电子设备,以及同一设备在不同环境(如红外摄像机的白天、夜间不同功率的工作)所要求的不同电流都能按要求提供稳定、足额的电力供应。总线式电源设有输入级过压保护、输出级过压、过流保护,输出级精细滤波,防雷、防浪涌保护等保护与净化措施,使电子设备得到最佳的电源供给,有利于电子设备稳定运行与使用寿命。

以0.5A/12V负载设备,1.0mm2铜导线作电力输送线为例
类别              供电端电压   输电线长     压降     设备端电压        备注
传统集中供方式        12V        130米        1.2V        10.8V        直接取用临界低压
本产品供电方式        36V        1080米        20V        12V        16V以上输入均12V输出
★上表可以看出:本产品供电方式比传统方式传输距离能力多一个数量级。
如果二期三期会更远,本方式的供电能力也不够,本方式还有多点合力供电方式来补充,完全能达到要求。
如果以后有工程可以考虑一下,如有兴趣我可把详细资料发给你。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
德志科技 发表于 2014-9-10 16:03:36
这个取电的问题的确有点麻烦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

yinsz003 该用户已被删除
18#
yinsz003 发表于 2014-9-10 20:29:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
wenhaochang 发表于 2014-9-11 10:12:36
建议在中心机房集中供电,220V供电到前端集中点再变压供设备(这样便于维护),同时如果考虑UPS的话也能实施。如果是前端取电的话就没法用UPS了。线的问题一般都是取决于功率,1平方的线负载大概5-8A,摄像机的功率都比较下,安装12V2A一个计算下。一般500米的距离1平方的线也够了,但是建议用粗一点的比较好,损耗少点。UPS的话看你怎么考虑,如果加装了可以多赚点的话,就加上。如果无利可图就不用建议加装了,毕竟停电的时间还是少。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
dxycnlong 发表于 2014-9-11 17:02:29
Muc' 发表于 2014-3-29 22:00
UPS根本都不需要,除非客户要求停电时还要工作,但是就是前端摄像头可以工作,后端DVR都运作不了多久?用 ...

这个要看是什么样的小区,有些高端小区的管理要求比较高,通常会要求在市电断电的情况下要求能够有几小时的备用电。这个是否使用UPS要根据客户的要求。

如果客户要求UPS备电,那就不能做到就近取电了。

如果不需要UPS备电,就近取电也要综合考虑是否有合适的取电点。关于用多大线的问题,根据你每条线路的负载和距离来选择比较好。
回复 支持 反对