千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

求教!网络摄像头传送问题。...

[复制链接]
不可一自 发布于: 2014-2-19 14:03 790 次浏览 14 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
现有一工程。监控室到A点工地有200米距离,A点有90个网络摄像头汇集在一个全千兆交换机 24+4上。用单模4芯光纤是否可以把画面传到监控室?光纤只用一芯还是4芯都用上?还有B点也有90个摄像头。B点到监控室有120米距离。用光纤传还是用超五类网线传?如用网线传是否可以传?
回复

使用道具 举报

已有14人评论

新浪微博达人勋

千家认证

推荐
lengdw 发表于 2014-2-22 14:07:22
不可一自 发表于 2014-2-22 11:26
交换机带有SFP接口插槽的。用光纤一芯的带宽是否可以保证画面的流畅?

      目前市面上基于SFP接口的光模块一般都是使用2芯光纤的(也即一收一发)。保证光缆和光模块相匹配,并正确施工情况下,传输距离和速度取决于选用的光模块的型号。
    大多数情况下,我们选用千兆光模块(百兆没有意义,万兆需要交换机有SFP+接口),选择单模的光模块和单模光缆可以,多模的光模块和多模光缆也可以,但要光缆和光模块相匹配(你的这个工程,多模方案性价比更好一点)。
    希望对你有帮助。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

推荐
lengdw 发表于 2014-2-20 14:03:31
首先纠正,楼主可能是打错字了,应该是“A点有90个网络摄像头汇集在4个全千兆交换机24*4上”。然后回答问题。
1、如果保证你的全千兆交换机是线速转发的话,可以采用星形级联,通过最后一个交换机上传数据。
2、如果交换机带有SFP接口插槽,可以用交换机接光模块上传数据;如果交换机没有SFP插槽,则通过1对光纤收发器(或网络光端机)来上传数据,但其接口速度要达到千兆。光纤用1芯还是2芯取决于你的光模块或光纤收发器的型号,4芯光纤至少有2芯是备用的。
3、B点的90个摄像头一定是要通过光纤来传的。首先,超五类网线对120米的传输距离,不能保证信号的速度和质量;其次,从造价上来讲,相信光纤传输也应该是最便宜的。
希望对你有帮助。
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yivitop 发表于 2014-2-19 15:44:57
1,网线传输视频信号不能超过100米,因此当前端到监控中心的距离超过100米的时候建议主干线用光纤。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yivitop 发表于 2014-2-19 15:46:35
2,用千兆交换机没有问题,用一芯不够,建议都用上,这样信号不拥挤,稳定性会好一些,欢迎交流:Q:2764450541
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
cloveww 发表于 2014-2-19 17:05:38
全光纤,双芯单芯看你用的收发器了

点评

言之有理,持同样观点,光纤收发器可以用千兆的。  发表于 2014-2-19 17:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
skyelf 发表于 2014-2-20 13:26:26
建议用光纤。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zhanglinlin 发表于 2014-2-21 12:15:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
yunbird 发表于 2014-2-21 14:27:44
lengdw 发表于 2014-2-20 14:03
首先纠正,楼主可能是打错字了,应该是“A点有90个网络摄像头汇集在4个全千兆交换机24*4上”。然后回答问题 ...

什么叫4个全千兆交换机啊
人家明明就是一个好啊,A点的都是由一个千兆交换机传输到机房的,如果你网络摄像机全用千兆交换机你成本得多高??
还有网线能用就用,如果甲方比较扣得话。一般来说多做点不是很烦的东西,可以多赚钱为什么不用呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
lengdw 发表于 2014-2-21 15:30:45
本帖最后由 lengdw 于 2014-2-21 15:32 编辑
yunbird 发表于 2014-2-21 14:27
什么叫4个全千兆交换机啊
人家明明就是一个好啊,A点的都是由一个千兆交换机传输到机房的,如果你网络摄 ...


1、A点有90个网络摄像机,如果上传采用千兆交换机,而其它接入交换机采用百兆,那么百兆交换机的级联口的带宽将成为瓶颈。如果是这样,至少其他接入交换机的级连口要采用千兆,因为考虑到普通的交换机不支持igmp snooping功能,遇到有多播需求时,数据流会成倍增长,导致网络拥堵。在不掌握网络相关知识的情况下,盲目去做,终有一天会碰一钉子。
2、120米的距离用普通网线来传?那就等着图像丢帧吧。图像不能流畅传到控制室,甲方人员就得磨破嘴,维修人员就得跑断腿。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
不可一自 发表于 2014-2-22 11:16:08
lengdw 发表于 2014-2-20 14:03
首先纠正,楼主可能是打错字了,应该是“A点有90个网络摄像头汇集在4个全千兆交换机24*4上”。然后回答问题 ...

谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
不可一自 发表于 2014-2-22 11:26:38
lengdw 发表于 2014-2-20 14:03
首先纠正,楼主可能是打错字了,应该是“A点有90个网络摄像头汇集在4个全千兆交换机24*4上”。然后回答问题 ...

交换机带有SFP接口插槽的。用光纤一芯的带宽是否可以保证画面的流畅?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
Doris1986 发表于 2014-2-22 14:59:00
lengdw 发表于 2014-2-22 14:07
目前市面上基于SFP接口的光模块一般都是使用2芯光纤的(也即一收一发)。保证光缆和光模块相匹配,并 ...

学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
comcom123 发表于 2014-2-24 01:03:58
这个贴子一定得顶,不顶不行啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆