霍尼韦尔DDC的AI和DI点有100多伏交流感应电压,该如何去除。接入的线路部分是带屏蔽网部分不带屏蔽网。带屏蔽网的屏蔽网已接地。望高手赐教。我有个想法:在输入点一端对地接个电解电容把交流感应电压对地泄掉,不知是不是可行。目前这些点主要用于开关状态的反馈使用。
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
exp123s 发表于 2014-2-13 10:59:54
经常碰到这种情况,会烧输入点的,输入点一端对地接10K电阻可以解决。
回复 支持 反对

使用道具 举报

lf830130 该用户已被删除
板凳
lf830130 发表于 2014-2-13 11:24:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
bianrong 发表于 2014-2-14 13:26:55
不建议串电容
回复 支持 反对