千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

VCOM浅谈电子配线架选型中的5大误区...

[复制链接]
广州市唯康通信 发布于: 2014-2-10 13:50 162 次浏览 0 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
  众所周知,在数据中心和机房这些地方需要对大量的信息点进行管理都会使用到电子配线架。使用电子配线架的优点主要有,能大大减少工作人员在人工上的误差,以及工作人员交替造成的数据库混乱等。因此现在很多的业主都开始关注起电子配线架了,面对着市场上众多品牌的电子配线架,我们应该如何去选型呢?在选型中有没有什么误区需要我们去避免的呢?
  下面,唯康(VCOM)通信为大家讲解下电子配线架选型中的5大误区,让大家在选型中能找到适合自己使用的电子配线架。
  误区一,双配线架不符合中国国情。
  首先来看看什么是单配线架,什么是双配线架。单配线架就是把来自工作区线缆端接到水平配线架上,而跳线就直接从水平配线架上跳接到交换机的端口上,详见图1。

  图1、单配线架
  双配线架除了上述的水平配线架以外,交换机的每个端口也要端接到另一个交换机配线架上,详见图2。
  图2、双配线架
  从上面的链路结构来看,双配线架比单配线架要多一个配线架,因而成本肯定要高。在国外,网络设计人员出于安全与稳定的考虑,比较倾向于跳线的两端都跳接在无源设备上,所以喜欢用双配线架形式。而在中国为了节省投资,单配线架的形式却很流行。
  如果要采用链路探测原理的电子配线架,双配线架结构几乎是不可避免的。其造价也肯定要高于单配线架的方案。但是,电子配线架本身就是针对高端用户的,如数据中心,大型企事业单位的楼宇等等。这些用户大多希望通过电子配线架提高日后的管理水平、降低管理成本、减少宕机时间、提高整个网络系统的稳定性和安全性,从而收回当初的电子配线架的投资成本。而有很多这样的用户处于对布线系统稳定性和可靠性的考虑,即使不上电子配线架也会采用双配线架的方式。例如,有些数据中心的设计标准就已经规定必须采用双配线架的方式。
  总之,采用电子配线架就是为了实现日后网络管理的智能化,为了降低成本而放弃智能化的原则,实际上是背离了电子配线架使用的基本原则,其结果显然是得不偿失。
  误区二、电子配线架只适用于网管水平高的单位
  这个观念是错的!只有非智能化的电子配线架才会依赖高水平的管理部门和人员。因为非智能化的电子配线架要求操作人员必须严格按照其规定操作程序跳接跳线,如果搞错,系统就有可能出现误判。另外非智能化电子配线架的链路连接关系无论是否是按工作订单进行操作,都是靠手工录入的。这当然对操作人员有严格的要求。用这样的电子配线架系统,只会增加管理成本。
  而智能化的电子配线架的管理是全智能化的,它有纠错能力,即使操作人员有误,系统也会强行引导操作人员更正其错误。链路关系更是不用操作人员介入,智能化的电子配线架会自动识别链路连接关系并自动更新链路数据库。智能化的电子配线架可以大大减少对操作人员的依赖,减轻劳动强度,节省维护费用并大大提高系统的可靠性和安全性。
  误区三,9针跳线不是国际标准
  接触过布线或网络的人都知道网线是有4个线对,对应的RJ-45插头和端口也是8针的。所以才有9针跳线不符合国际标准一说。但是很少有人知道,实际上RJ-45标准是留有10个针位的,即使9针跳线技术占用了第9针,RJ-45的槽位还留有一个空位。这也就是为什么,9针跳线的插头完全可以插进任何一个RJ-45端口的原因。因为这个9针跳线是符合国际标准的。
  误区四,9针跳线的第9针很容易折断
  采用9针跳线原理的公司有多种设计方案。其大多数方案都是采用和8芯跳线一样的线规、插头、插槽,只不过是在RJ-45的插头上的预留位置多加了一针,一般人不仔细观察是很难辨别的。即使是采用RJ-45插头外侧接触簧片的方案,其结构设计也充分考虑了可靠性和安全性的要求,如不是有意用特殊工具破坏,其可靠性是不容质疑的。可以说,第9针断线的几率和其他8芯断线的几率是一样的。在10多年的实践中,无论是哪个公司的9针方案电子配线架都还没有听说过断线的问题。
  误区五、9针技术的电子配线架如果用了普通跳线会造成混乱
  首先这种可能性很小,在实际的工程项目中,如果采用9针跳线方案,其网络间里只有9针跳线存在,不会有普通跳线混进来。另外9针跳线一般都会采用比较特殊的颜色与其他加以区别。所以即使其他普通跳线混进来,会很容易被识别出来。再有,退一万步讲,真的发生了普通跳线接入9针跳线配线架上时,电子配线架会判断该链路处于断开状态(因为没有第9针形成回路),此时如果是按工作订单施工或跳接操作时,LED显示灯或LCD显示屏就会提示操作人员,跳接工作还没有完成,逼着操作人员重新操作,否则系统是不会让操作人员继续工作的。
  如果不是按工作订单引导操作,而是操作人员强行将普通跳线插到9针电子配线架上,此时系统会判断该链路处于断开状态,但与此同时由于普通跳线的8芯线是处于连通状态的。只要网络连通,IP地址就会显示在树形结构图上,此时网管人员会立即发现这个矛盾现象,网络传输正常但电子配线架却显示断开状态。出现这种的原因只有一个,就是9针跳线没有起作用。这个时候,网管人员只要下达一个断开链路的工作订单(不是真的要断开,只是为了标示一下端口位置,稍后这个工作订单还可以取消),这两个端口的LED指示灯就会开始闪亮。到这个机柜面前查看一下这一对闪亮端口之间的跳线,原因就一清二楚了。用LCD方式引导的电子配线架的过程也基本一样。
文章转载于广州市唯康通信技术有限公

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城