千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

百兆光纤收发器能传输几个720P网络机...

[复制链接]
大秦安防 发布于: 2014-1-24 10:38 2252 次浏览 13 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

推荐
a905922964 发表于 2014-1-29 15:50:22
我做的三十台好像没问题吧
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
isuny 发表于 2014-1-28 14:25:26
看你设置多大码率,预留30%冗余带宽后除你的码率即可获知
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yanhozhong 发表于 2014-2-13 10:22:41
大致可以算一下,按照一楼说的预留30%,那就是155-155*30%=105M,然后720P的摄像机,码流一般在6-8M, 取7计算,105/7=15台, 但是本人还是建议不连接这么多,摄像机在峰值时的码流可能远远大于原先设定好的,而且传输距离也会影响设备的实际带宽,所以预留部分应该更多,这样监控效果才会更好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
bruis 发表于 2014-2-13 10:46:25
20台差不多
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
lcwlhs 发表于 2014-2-18 00:57:42
这个要看码流多大?一楼正解.留30%那是很好的交换机了.普通的话.要对半..
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
lengdw 发表于 2014-2-18 14:15:19
yanhozhong 发表于 2014-2-13 10:22
大致可以算一下,按照一楼说的预留30%,那就是155-155*30%=105M,然后720P的摄像机,码流一般在6-8M, 取7 ...

如题,首先肯定该网友的助人为乐精神,但有一些错误之处,更正如下:
1、百兆光纤收发器采用155M光模块,由于其电口仍然是100兆(或者10/100M自适应),所以,我们仍然只能用100M来计算其接口速率。如某厂家给出的参数:“电口:RJ45接口10/100   光口:SC/LC/FC/ST接口155M ”。
2、网络摄像机的码流一般离原先设定好的相差不多,除非该摄像机没有进行码流设置。
3、“网络的传输距离会影响设备的实际带宽”说法也不正确。采用合格的网线,在标准的布线距离(100米以内),如果不是在十分恶劣的传输环境内,网络的带宽不受传输距离的影响。这是模拟传输和数字传输信号系统的最根本的区别。

希望大家多探讨。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
SZHTGTX 发表于 2014-7-24 14:24:36
深圳鸿天光通讯有限公司,光纤收发器、视频光端机系列设备生产厂家,相关问题可以随时找我咨询交流... 联系人:曾经理  18998945381  QQ 1579412633
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
asamwang2014 发表于 2014-7-30 11:05:55
说的有道理
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
监控幼儿园 发表于 2014-8-10 23:30:39
还得看看是什么品牌的收发器吧,百来块钱一对那种接5、6个都到顶了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
蓝梦祥 发表于 2016-7-5 01:14:31
a905922964 发表于 2014-1-29 15:50
我做的三十台好像没问题吧

什么牌子?真的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
gourongjie 发表于 2016-7-7 18:38:40
yanhozhong 发表于 2014-2-13 10:22
大致可以算一下,按照一楼说的预留30%,那就是155-155*30%=105M,然后720P的摄像机,码流一般在6-8M, 取7 ...

720P的摄像机友流一般是2兆好不好。你还能跑到7兆上去。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城