电梯监控干扰问题,考虑用无线的,大家有没有好的经...

[复制链接]
EMANYOUELL 发布于: 2014-1-15 11:44 596 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
做了一个小区的项目,电梯监控视频使用专用线缆,绑扎在电梯随缆上,电源在轿厢上取电,使用中老是有干扰,电梯静止时很好,运行中图像干扰严重,以前其他项目也这样做过,但干扰很小,有的没有干扰。      后来价格抗干扰器效果也不是很明显,现在考虑继续改造。计划使用无线传输模拟摄像机信号方式,或者是有线的网络摄像机方式,大家有没有好的建议和经验,请多多指点!非常感谢!
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

推荐
不过桥的米线 发表于 2014-1-29 19:22:14
本帖最后由 不过桥的米线 于 2014-1-29 19:23 编辑

做了几个小区都是用超五类网线+双绞线传输器来做电梯监控的,供电也是在电梯机房用网线完成,完全没干扰。
唯一的问题是网线如果扎得不好就容易折断。
至于用电梯专用线来做电梯监控,在抗干扰上还真不如网线,另一个小区用的是专用线,但效果很差,加了抗干扰器也没多大改善。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eie1992 发表于 2014-1-15 12:22:41
先把摄像机和轿厢绝缘好,看看如何再说吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
故宫看海2012 发表于 2014-1-15 14:39:18
避开电梯轿厢380V电机
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lengdw 发表于 2014-1-15 18:09:35
同意二楼,把摄像机的外壳和电梯轿厢做绝缘处理,另外,你的摄像机供电不能和电梯共用,要专门从电梯外引过来,并且,电源选好一点的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zhanglinlin 发表于 2014-2-4 17:13:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
济南智嵌测控 发表于 2014-2-7 17:20:24
安装网络摄像机还有干扰吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
hiwireless 发表于 2014-2-22 10:17:01
只要没有干扰源无线传输也比较稳定,相比有线维护要少一些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
yanhozhong 发表于 2014-2-24 15:26:02
取电、绝缘是一部分,还有就是选择合适的传输设备,既然有专用的线缆那楼主大可以使用网络延长器等设备,通过同轴线来传输网络信号,这样简单方便,而且你电梯上下运行过程中线的生命周期也更长。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
szrdsjj 发表于 2014-2-27 20:53:23
如果用无线的 我估计稳定性够呛
回复 支持 反对

使用道具 举报