摄像机的分布状况:
1、小区环境监控;
2、地下车库监控;
3、单元前厅监控;
4、电梯监控。

众所周知网线传输距离90m,所以我将小区环境、地下车库相应的摄像机汇聚到就近的单元里,兼顾单元前厅和电梯的监控,每个单元都得放一台接入交换机(8口或者16口)。
考虑每个单元都用光纤收发器将信号传到监控室的核心交换机上去。

摄像机都用大华的200W IPC 他们提供的信息码流是8M,请各位大侠给个网络交换机的配置。

还有几个问题要请教一下:
1、大华的5832网路录像机,接入带宽160M,我接16个200W摄像机会不会卡?
2、监控室我用12台5832,也就是180个摄像机要在12台5832上存储及显示,如何快速将这些摄像机归类(如:所有监控小区环境的摄像机在一个录像机上)?
3、接入交换机用8口或者16口千兆傻瓜交换机,核心交换机能不能用48口傻瓜交换机?交换机供应商核心交换机给配的是三层千兆交换机(好贵呀)!
4、电梯监控网线120米能不能传?网络延迟器效果怎么样?

回复

使用道具 举报

已有23人评论

新浪微博达人勋

千家认证

推荐
dgweiye88 发表于 2014-1-23 16:50:14
光纤收发器出来连接一台普通8-16口千兆交换机,监控机房相应也是8-16口千兆交换机,然后机房把每一台交换机都相互连接,如果是我就不会去再安装核心交换机了。只要把每台NVR接到相应的交换机,要那台IPC接入都可以。如果你要是买核心交换机因为180台IPC的码流太多可能没有什么意义。而且1080P码流值也没有必要上到8M,其实有4-6M都差不多可以了,因为你要考虑存储空间问题同NVR的资源问题,5832好像可以每路3-5M左右的资源。所以我觉得没有必要再接什么核心交换机。
回复 支持 1 反对 1

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

推荐
f263383643 发表于 2014-1-24 10:45:35
DH的要设IP麻烦得很,HK的是自动设IP的,方便
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yuyaobjx 发表于 2014-1-21 07:51:45
2、一般我是根据需求调整好IP,然后排序,就可以了。3、核心全千兆交换机必须的,而且包转发率和背板容量要打。4、没做过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lzn19911124 发表于 2014-1-21 09:25:30
本帖最后由 lzn19911124 于 2014-1-21 09:36 编辑

1个摄像机码流8M,那么看你一台交换机接多少个摄像机来定,比如:你接10个,才80M可以用百兆交换机,核心一定要千兆的,才能处理得过来;1.选用大华nvr5832的话,接入的总容量为160M,160/8=20,所以可以接20路摄像机,但不建议接满,接到16路就可以了;
2.12台5832,每台接16路的话,可以接192个摄像机了,那么你管理摄像头的时候最好是同一片区域的放在同一个NVR上面了,以前我是室外放一个NVR上,不同楼栋放不同的NVR上;看业主要求。
3.接入最好是采用千兆交换机,核心必须是千兆,只要你核心的口数够用就没问题了。
4.电梯一般都用模拟的,如果用网络的话在交换机那加个网络延伸器,下接口可以达到150m。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yanhozhong 发表于 2014-1-21 10:56:58
也有交换机可以传输距离远的呀,像优特普的就能传输150米, 交换机的话,现在不是出现了安放专用交换机嘛,搜搜就有了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
qqq1yes 发表于 2014-1-22 16:57:30
路过顶 个·····
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
zhanglinlin 发表于 2014-2-5 15:09:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
xl81496388 发表于 2014-2-7 10:40:18
电梯用网络摄像机的话,线路上,电梯随缆都是模拟的较多,网线的能支持吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
zzqqp 发表于 2014-2-8 23:06:06
一般电梯随缆都留有模拟监控线,如确需另行安装,必需要电梯安装或检控人员配合,太复杂,太危险,且后期责任太大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
lc88121 发表于 2014-2-9 18:12:13
电梯用视频服务器模拟转数字
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
苏小丰 发表于 2014-2-10 11:03:18
没这么复杂,我年前刚给达利做个247个 DH  200W 的 10台 NVR6000  光纤+交换机组网  前端一般都是 8口  16口百兆  后端 24口千兆 交换机H3C    主控分了4个 最多一个是4台NVR 无压力 无延迟 网线是TCL 测试 120米信号正常

点评

此方案为正解!  发表于 2014-3-31 16:47
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
shangxiaoo 发表于 2014-2-10 11:50:06
苏小丰 发表于 2014-2-10 11:03
没这么复杂,我年前刚给达利做个247个 DH  200W 的 10台 NVR6000  光纤+交换机组网  前端一般都是 8口  16 ...

前端这么多头,后端不用核心,用千兆稳定吗?请指导下,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
shangxiaoo 发表于 2014-2-10 11:51:48
苏小丰 发表于 2014-2-10 11:03
没这么复杂,我年前刚给达利做个247个 DH  200W 的 10台 NVR6000  光纤+交换机组网  前端一般都是 8口  16 ...

呵呵,能给画个您的分布图吗?学习下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
苏小丰 发表于 2014-2-10 14:09:40
目前运行了20多天吧,没什么问题,大家为什么这么钟爱核心交换机?合适就好!~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
shangxiaoo 发表于 2014-2-10 15:12:35
苏小丰 发表于 2014-2-10 14:09
目前运行了20多天吧,没什么问题,大家为什么这么钟爱核心交换机?合适就好!~

你看网络组成是我这样的吗?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x

点评

不是的,你将解码器、管理电脑要单独用一台千兆,前端百兆过来的线路4台NVR的量接一个千兆,加上你的4个NVR接同一个上。机房的解码器、电脑之类的接一个千兆上,他们之间连接起来。  发表于 2014-3-31 16:52
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
zhanglinlin 发表于 2014-2-12 14:06:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
shangxiaoo 发表于 2014-4-1 08:55:51
shangxiaoo 发表于 2014-2-10 15:12
你看网络组成是我这样的吗?

谢谢,这样可以缓解带宽是吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
ketboard 发表于 2014-4-1 09:09:48
一直纠结与网络的吞吐能力问题,原来就此请教过卖交换机的伪专家,按他们的意思一算背板带宽,如果24口百兆交换机带10台130w就直接堵死了。
回复 支持 反对