24V交流电的有效供电距离是多少?...

[复制链接]
作业面23 发布于: 2014-1-9 00:45 2128 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
想研究有效供电距离的目的是,想把一些电源适配器集中管理,一来电源线一根管,视频线一根管,感觉有些浪费,毕竟国标是50v以下可共管敷设。二来集中供电,在工业设计的系统上已经相当成熟,如果能利用进来,可更好的给安防系统供电


其实安防摄像机常用的分为两种一种是24V交流电,另外一种是12V的直流电

计算有效供电距离的核心是,电源到达摄像机时候的电流是否足安,例如摄像机需要24V交流电3A,就测试拉了多少米电源线,输出到的节点的电流是否能满足摄像机的电流需求值。

24V交流电比较多用在快球,还有一些档次高的低照度枪击摄像机上。

还是老生常提一下,搞了很多书籍都不会计算,干脆想了个土办法测试:

首先 确定电源适配器的输入有效电压范围
第二 买1.5-2.5平方米的电线拉20 50 100米,测试电压衰减值
第三 测试24V交流电的输出电流是否足安

那位大哥提供一下理论指导?
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lengdw 发表于 2014-1-9 11:14:07
本帖最后由 lengdw 于 2014-1-9 11:16 编辑

我的观点:
1、“算有效供电距离的核心是,电源到达摄像机时候的电流是否足安”我觉得这句话值得商椎,应该是“电源到达摄像机时候的功率是否够用”。考虑电流够不够用主要是在多个摄像机并联在一根线上传输时才考虑。而对于一个点位一根线的情况,则更多考虑线上的压降,或者说电路经过传输线压降后到达摄像机的电压否够用。大功率设备(如高速球)提升了供电的电压,也是为了减少线上对电源功率的衰减(想想,增加了电压,电流反而减少了,而最主要的是,传输线损耗的电能减少了)。
2、“ 买1.5-2.5平方米的电线拉20 50 100米,测试电压衰减值”我觉得这种方法不可取,电路的总电阻是电源内阻、供电线电阻及摄像机阻抗之和。在选择哪种摄像机,它的阻抗未知的情况下,单独测电线的电压衰减没有意义。如果想知道线的电阻,用公式R=p*l/s就可算出来,如温度为20度时,100米2.5平方毫米铜线的电阻为0.0178*100/2.5=0.712欧姆,算线时别忘了还乘以2,因为线是一去一回的两段。
3、“第三 测试24V交流电的输出电流是否足安”。测试电源的实际输出功率是否能达到输出视在功率,最直接的办法是用功率与供电电源有功功率(视在功率) 接近的纯电阻负载搭接电路,测试电路总电流与总电压,然后计算它们的乘积。
希望对你有帮助。

点评

好厉害,拜你为师!  发表于 2014-2-23 01:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
pienashuicha 发表于 2014-2-8 23:13:38
还是不大明白   
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
悦情幽鹏 发表于 2014-2-9 13:12:03
这个方法可以参考
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
szrdsjj 发表于 2014-2-22 21:46:47
24V 交流传二三百米是 没问题的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
haidiandao 发表于 2014-3-19 17:40:50
我有经历过AC24V拉了80米左右,球机就转不动了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
webruck 发表于 2014-3-19 20:01:22
0.75MM跑50米带球机,没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
作业面23 发表于 2014-3-19 21:49:35
现在最怕用那种多路的12V电源........十几路一用上去不行就麻烦了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
作业面23 发表于 2014-7-30 10:49:03
haidiandao 发表于 2014-3-19 17:40
我有经历过AC24V拉了80米左右,球机就转不动了

用多粗的电缆?
回复 支持 反对