谈谈做室外监控-网络摄像机的一些体会···跟大家...

[复制链接]
lzn19911124 发布于: 2014-1-8 11:11 2314 次浏览 26 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我们在室外的点位为65个大华130万高清枪机,3台130万网络高速球。枪机采用POE供电,球机是用电源线。说说在现场发生的一些事情:
1.首先在设备选型的时候要弄清楚,我们当时以为球机是POE供电的,等我们埋好管穿线,拿球机装的时候,哭了···不是POE供电的,又重新放电源线;
2.因为业主那边是厂区,而且多处管道不通,点位比较远,中间采用了网络延伸器,但是效果不好。ping的时候100个当中,40个掉包是最少的;
3.POE供电的交换机要选好,而且还要大功率的,避免带不起摄像机;
4.防雷器也要选好,分清是普通防雷器还是POE防雷器···经常坏伤不起啊···
5.室外监控如果点位远的话强烈建议用模拟或者光纤的,放个网线蛋疼死;
6.在NVR上看摄像头经常出现死机的现象,大华说配置有问题···摄像头能有什么配置,恢复出场设置就好了···
7.大家做室外监控的立杆一般多高?
回复

使用道具 举报

已有26人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
巨联光电-徐渊 发表于 2014-1-8 14:02:14
基本上距离超过200米就用光纤好了,现在光纤的成本也不高,可能熔接点的价格各地会有差异吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lzn19911124 发表于 2014-1-8 14:56:27
巨联光电-徐渊 发表于 2014-1-8 14:02
基本上距离超过200米就用光纤好了,现在光纤的成本也不高,可能熔接点的价格各地会有差异吧!

对,这个绝对赞同···
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
qiqiwukong 发表于 2014-1-8 17:16:11
老兄,我未来几个月也要做类似的工程。我现在的问题是到底要不要用POE,还是老老实实的用电源线+网线,还有你网线是用的双层阻水网线吗,还是单层的,最远能带多远,关于大华NVR死机的问题我也遇到过,我用过的是NVR6000(官方数据说能接入64路720P),我用的也是大华的130W摄像头,我只接了55路720P,就出现了鼠标不能操作,一操作就会死机卡死问题,后来要了最新版本的软件,虽然不死机了,但鼠标操作明显延时比较严重,所以说要想流畅操作的话,摄像头是不能接满的,或者用多台小路数NVR可能会稳定些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lzn19911124 发表于 2014-1-8 17:22:44
qiqiwukong 发表于 2014-1-8 17:16
老兄,我未来几个月也要做类似的工程。我现在的问题是到底要不要用POE,还是老老实实的用电源线+网线,还有 ...

我用了3台6000,后来升级了,都接满64路高清(业主要求,你懂得)···非常卡···
POE的话布线很方便的,不会浪费电源线;网线建议用6类非屏蔽就行了,最长不要超过150m;再长你就可以考虑用光纤了。
用网络延伸器的话,交换机到网络延伸器不能超过90m,这样网络延伸器的上联口才能达到百兆,poe口可以到200m左右。考虑成本的话可以用这种,但是不是很稳定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yiquanquan 发表于 2014-1-10 11:06:22
我觉得POE还是能不用就不用,电源线直接拉过去好一点。最不济,用网线里面的4根线单独接电源过去(走直流电),我就这么做过。
关于NVR卡的问题,我看了心里觉得发毛,因为我年后也要做一个项目,26个头子,我准备用两台16路的NVR,这样每台接13个头子,就怕卡。
我上一个项目用的是波粒16路的,接满了,一点都不卡。
我基本上超过100米的,全部用光纤拉过去,免得网线有点啥问题麻烦得要死,光纤省心。

点评

超出距离确实用光纤稳定很多···后期维护也问题不大。16路的NVR接满不卡,我也有5台16路的,都接满了,就是6000接满会卡。  发表于 2014-1-10 11:15
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
liudianyg 发表于 2014-1-10 13:40:27
很好的帖子~不错~!学习了

点评

谢谢!  发表于 2014-1-10 13:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
xym5500 发表于 2014-1-11 09:49:33
越来越觉得IPC恶心,以后用多点HDCVI好了。
立杆的话,最好3-5米的杆,太低的话会遇到的问题多,货车路过会不会碰到,绿化树长高了会不会遮住啊.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
hlxwg 发表于 2014-1-12 15:02:11
NVR卡的问题,看来都遇到过,不知道有没有什么更好的办法?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
hlxwg 发表于 2014-1-12 15:03:06
NVR卡的问题,看来都遇到过,不知道有没有什么更好的办法?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
wlp1688 发表于 2014-1-13 15:11:39
室外用阻水网线,200米以上的话用光纤
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
雨的飞然 发表于 2014-1-14 13:10:51
没做过POE供电,感觉太容易出问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
以学为本 发表于 2014-1-15 21:22:39
NVR不能接满的,而且不接满都容易卡,这太正常不过了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
zyq008b 发表于 2014-1-16 14:53:31
NVR卡的问题,建议可以用PC或服务器+LINUX 的软件,加大CPU和内存的配置,LINUX系统本身又稳定,可以试用一下

点评

我们这边采用的是大华的DSS-7016平台,管理这些设备,效果不是很好,主要不知道他这个7016的配置怎样···买个服务器再装上平台软件跟系统估计会好很多;  发表于 2014-1-16 15:38
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
aa136352403 发表于 2014-1-21 21:42:06
zyq008b 发表于 2014-1-16 14:53
NVR卡的问题,建议可以用PC或服务器+LINUX 的软件,加大CPU和内存的配置,LINUX系统本身又稳定,可以试用一 ...

求基于linux开发的平台软件
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
zhanglinlin 发表于 2014-2-5 14:15:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
Enter99 发表于 2014-2-8 10:58:15
还是用模拟的稳定,要是出现什么问题工程款可不好收
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
zyq008b 发表于 2014-3-11 14:02:02
基于LINUX NVR的软件,请加QQ:417170432,验证码:13902906134
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
BBQ2010 发表于 2014-3-11 14:26:32
POE在实际室外复杂长距离工程的应用中,基本就是搞笑行为;

一句话,POE供电,室内短距高富帅,室外长距矮穷挫
回复 支持 反对

使用道具 举报