千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

电梯监控布线和安装方法...

[复制链接]
cwl631 发布于: 2013-12-19 20:23 1583 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
视频电缆走出电梯井的位置选择:理想的选择应在井的中部,因为这时井内随行视频电缆长度,大约只有井深的一半多一点,最短,自然引入的干扰也最小;但工程上这种出线要求,只能看情况争取,实际工程不一定允许。
② 过去,在不明白原理的情况下,多数出线位置都是和其他随行电缆一起走,从电缆井的顶部或底部走出。这种情况下,考虑到只有一半电缆是随行运动的,另一半只是固定延伸连接,不运动,我们把这部分叫着"不动电缆";这就提供了一种可能:那一半随行运动电缆只能与其他随行电缆一起捆绑走线;而另一半不动电缆可以选择远离随行电缆单独走线的方法,在电梯井内把视频线紧贴井璧垂直走线,并把这部分电缆穿金属管或走金属槽,以屏蔽干扰对这部分电缆的影响,比较有效。
③ 随行运动部分的视频电缆与其他随行电缆捆扎时,设计者应充分了解其他随行电缆的结构和分布情况,捆扎时视频电缆应尽量远离电流大、频率高的电缆,靠近电流小频率低的电缆捆扎;这里,哪怕有1厘米的选择可能也要争取,因为干扰影响大小至少与距离平方成反比;
④ 摄像机金属外壳、NC头的外壳、同轴电缆的外导体等视频信号的"地",和电梯轿厢、导轨等要绝缘,这在安装摄像机时要特别注意。
⑤ 摄像机供电应优选集中直流供电方式,其次是选择轿厢照明电,不能用动力电。
⑥ 供电、控制等监控用电缆,尽量选用带屏蔽的电缆,防止干扰信号向外泄露。
⑦ 从电梯井出口到控制中心的视频电缆,应走金属管或走金属槽,以屏蔽沿途环境干扰对这部分电缆的影响,并注意这部分屏蔽与电梯井内的屏蔽,应做好电气连接。
电梯监控的视频抗干扰问题
    从干扰成因上分析,我们将主要干扰源划定在电梯机房。
    干扰源:
    1:电梯的拽引电机,交流型要比直流型严重;
    2:电梯在启动运行、加速过程中、积分式(其他)减速平层过程中要比直线匀速运行时干扰大;
    3:使用变频器调速电梯辐射出的高频干扰要比可控硅、线/相电压变速大;
    4:工艺规范的电梯辐射的干扰较小。
    检查方法:
    1:电梯设备的供电地、设备安全地、防雷地、控制设备地是否按要求隔离?
    2:摄象机电源(中心电源)不得从电梯类动力线路上取电;
    3:信号线路接头尽量少,屏蔽层处理是否规范稳妥、无毛刺;
    4:信号回路接地良好
    5:监控系统上各种地是否都按规定处理,且有隔离,由于我们的信号地往往和设备地无法隔离,设备地一定要于电源地隔离、安全地隔离!
    干扰克服:
    1:最有效的方法,在信号回路中设计视频抗干扰器;
    2:对地并接旁路电容,容量根据需要调整;
    3:在信号回路中设计滤波回路、窄带视频滤波通道、陷波器、厄流圈等;
    4:对于顶置式拽引机构和电梯机房,布线时通过随行电缆在电梯井道中部穿出电梯井,远离拽引机构和电梯机房干扰源,同时对于监控中心在楼下的控制室,在线路上将近节约一个楼层高度,不过穿孔的工作量不轻;
    5:不论顶置式、沉坑式的拽引机构和电梯机房,信号、电源线尽量不从电梯机房过线孔槽同行,以减小干扰;
    6:在特殊情况下可以使用信号线单端点接地浮地输入方式;
    7:注意安装时摄象机和轿箱间的绝缘,以免将地混接起来。
安装电梯监控的一点心
最近好象问得人多,偶也给大家分享一下心得 好多人说用电梯专用线,什么是电梯专用线??多芯的,双屏蔽的,还有吗,这是线缆厂家说的,其实不就是普通线吗,还有据说是给OTS电梯生产视频线的厂家,就是在线芯里加入两钢丝,屏蔽还是单层的96编,本人以为并不好,首先你要找质量好的软线,双屏蔽的当然会好一些,在电梯扁平电缆上每隔2.5m~3m之间用单芯硬线绑个环,以线可以在里面自由滑动为宜,我用的2.5的单芯线,太细了不好,把视频线穿进去就OK了,防止向两边荡,扯到东西,那就完了,放视频线的时候一定要把它的绞劲放掉,可以在电梯桥箱顶上放下放视频线,线下端最好挂一重物,把绞劲完全放掉在穿,高层的一般在楼层高度的一半再向上一两层的电梯井道内固定扁平线缆,视频线也在这固定,如果能在这儿穿出电梯井道,进入弱电井是最好了,否则只能进电梯机房了,电源如果能用电梯桥箱上的那最好,不能用的话,和视频线一起走,另一端是固定在桥箱的底部。做完后,开慢车走几遍观察一下,如果没什么事,就OK了,此方法应用在30层高的高速电梯,7台,一年多了,正常。这是和电梯公司共协调搞出来的,原来想的有点多,怕线自重线会承受不了,所以就用扎带绑在扁平线缆上,可不出二三个月就OVER了,什么线都用过,扁平的带钢丝的,差,20几块的也用过,不行,电梯专用线,NO。
另:电梯最好用黑白的摄像机其实真正做电梯监控的,不是怕干扰,而是视频线绕掉了,为什么会有电梯监控专用线呢?就是可以很好的阻止视频线绕掉的现像。对于电梯监控线的结构,大同小议啦,行走基本有分析了一下,它主要是结合了电源线,并在外边上加了两根钢丝,使线的柔软性更好,更不容易绕掉。电源线的作用呢?如果你在电梯上取电,而又没有做好接地措施,干扰就出现了,当然这里只是相对的,并非绝对如此的,电梯都是使用大型的可控硅控制模块来控制启动的,而可控硅在启动时又需要大电流,对于电压的波动较大,所以经常有朋友在说,电梯启动的时候,信号的干扰很厉害,运行与停止的时候,却没有了,问题就在这里的!!
电梯视频监控抗干扰技术原理与工程要点
一、 掌握常用同轴电缆类型及特点
    1. 考虑传输衰减:当楼层很高,距离监控中心又较远的情况下,应慎重考虑传输衰减问题。选择电缆时,大家都知道粗缆优于细缆,但还应了解SYWV物理发泡电缆优于实心SYV电缆,高编电缆优于低编电缆,铜芯缆优于"铜包钢"缆,铜编网优于铝镁合金编网;
  2. 关注高频衰减:低频成分的亮度/对比度衰减容易发现和解决,电缆最重要的传输特性就是频率越高衰减越大,高频衰减主要影响清晰度和分辨率,要特别注意总结图像质量的观察方法。这方面电缆特点和规律是:粗缆优于细缆,发泡优于实心,但同型号的"高编和低编高频衰减一样";
    3. 考虑电缆寿命:软性电缆优于普通电缆,细缆优于粗缆;还有一个最易被忽视的问题:电缆各层间的粘合力,即当电缆各层之间纵向相反方向受力时,是否会发生相对滑动,高层电梯缆长可达100米垂直布线,电缆外护套固定在随行电缆上,这是一种"软固定",固定时不允许电缆变形(破坏同轴性),这样一来,在电梯反复运动中电缆内部层,在重力作用下,会逐渐"下滑",慢慢拉断编织网或芯线,表现为信号逐步减弱,干扰越来越大;目前还没有这项电缆技术标准,简单检查方法是取一米电缆,在一头剥开各层,一人用手握住电缆两端,另一人用钳子拉电缆的内层:依次拉芯线,绝缘层,编织网,体验粘合力的大小,做出合理估计,粘合力差、易滑动的尽量不选用。这项性能很多电缆并不好,应慎重选择。
二、 干扰产生原理简介
    1. 电梯井内通常布置了动力、照明、风扇、控制、通信等线缆,各种电缆都会产生电磁辐射。与天线接收原理相同,同轴电缆也会"接收"这些干扰,即干扰电磁场在电缆上产生干扰感应电流,这个干扰感应电流也就会在电缆外导体(编织网)纵向电阻上产生干扰感应电压(电动势),这个干扰感应电压刚好串联在视频信号传输回路"长长的地线"中,形成干扰;
    2. 更重要的是这些随行电缆都是与视频电缆并行,且近距离捆扎在一起。这就形成了接近"最佳最有效的"干扰耦合关系。在一般工程中可以采用穿金属管或走金属槽的屏蔽干扰办法,但在电梯随动的环境中,这种方法无能为力。所以电梯环境下的抗干扰难度很大,只能选择较好的设计和施工方法;
    3. 了解干扰产生基本原理,对完善抗干扰设计和施工十分重要。
三、 常用铜轴电缆传输方案的抗干扰措施
    1. 常用铜轴电缆:不管是多层高编铜编网电缆、"铝箔-编网"的双屏蔽电缆、还是"铝箔-编网--铝箔-编网"的四屏蔽电缆,电气上都属于一个屏蔽层。干扰感应电压,都是直接串联在视频信号传输回路中。只是多层高编电缆的外导体电阻小,形成的干扰感应电压也相对较低一些。这对抗低频电源干扰、电机电火花干扰等有一定效果(几十kHz以下的干扰)。但对高频干扰,由于"趋肤效应",高频阻抗与低编电缆相同,抗干扰效果也基本一样;所以应该清醒看到:高编电缆只有适当降低低频干扰的作用,防强干扰和高频干扰还是无能为力;
    2. 电梯布线方式的抗干扰措施:
    ① 视频电缆走出电梯井的位置选择:理想的选择应在井的中部,因为这时井内随行视频电缆长度,大约只有井深的一半多一点,最短,自然引入的干扰也最小;但工程上这种出线要求,只能看情况争取,实际工程不一定允许。
    ④ 摄像机金属外壳、BNC头的外壳、同轴电缆的外导体等视频信号的"地",和电梯轿厢、导轨等要绝缘,这在安装摄像机时要特别注意。
    ⑤ 摄像机供电应优选集中直流供电方式,其次是选择轿厢照明电,不能用动力电。
    ⑥ 供电、控制等监控用电缆,尽量选用带屏蔽的电缆,防止干扰信号向外泄露。
    ⑦ 从电梯井出口到控制中心的视频电缆,应走金属管或走金属槽,以屏蔽沿途环境干扰对这部分电缆的影响,并注意这部分屏蔽与电梯井内的屏蔽,应做好电气连接。
字数限制 还有一部分没弄上,有需要的可以下载。

回复

使用道具 举报

已有11人评论

lf830130 该用户已被删除
板凳
lf830130 发表于 2013-12-25 09:25:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
tcz0512 发表于 2014-1-1 15:10:09
谢谢!!学习了!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ytzz 发表于 2014-1-2 10:33:20
帮顶。其中一些措施个人感觉还是有道理有帮助的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ouziyang168 发表于 2014-1-6 10:30:17
文章很详细。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
丑小鸭丑小鸭 发表于 2014-2-26 15:15:06
不错,很多注意事项考虑的非常实际,楼主肯定以前也走过很多弯路
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
zhurrrrr 发表于 2014-11-12 09:43:27
写的不错,采取这种措施相当有用
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
parkjiyoon 发表于 2014-12-4 10:59:29
实在搞不明白,为什么一定要在电梯里面拉线了?是否明白有个电梯机房存在,轿厢顶的弱电类线排里面有电梯厂家预留的视频、通讯接口。直接从电梯机房跳线到弱电井的编码器不好?需要考虑什么干扰,什么线缆强度问题?无非是走一个商务方面的过场,一条烟能解决的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
vfd2249390584 发表于 2014-12-17 11:58:38
  帮忙赞一个,因为我不是做有线的所以看的不是很懂。顶一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城