求助,寻干扰的原因...

[复制链接]
maslch 发布于: 2013-12-2 08:40 1265 次浏览 22 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
本帖最后由 maslch 于 2013-12-2 10:19 编辑

不是自己做的工程,只知道是点对点的工程,用的是75-5线,集中供电,给摄像机,DVR断过电没用,在前端单独供电12V竟然后端是黑的不显示,用自带的集中供电就这种图像,求分析下。

补充下,在前端用工程宝测无论是工程宝供电还是就地用12V电源供电图像一切正常,但是连接到75-5线后,后端是黑的,偶尔见闪动下,本来怀疑是供电不足造成的,但现在前端单独供电也没见解决,线路全是封闭在天花板里的,是那种石膏整体板,想查找原因也难,整准备加抗干扰器和换几种供电电源试试。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有22人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
novellandnt 发表于 2013-12-2 08:49:14
好歹楼主也是做监控的,不知道是问题没说清,还是经验不足,
前端供电后端是黑的,,那么你在前端有图像吗?
用工程宝去测一下就明白了
如果前端都没图像,你还指望后端有图像。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
无线传输 发表于 2013-12-2 09:17:41
2楼说的有道理
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
maslch 发表于 2013-12-2 10:16:47
本帖最后由 maslch 于 2013-12-2 10:18 编辑
novellandnt 发表于 2013-12-2 08:49
好歹楼主也是做监控的,不知道是问题没说清,还是经验不足,
前端供电后端是黑的,,那么你在前端有图像吗 ...

补充下,在前端用工程宝测无论是工程宝供电还是就地用12V电源供电图像一切正常,但是连接到75-5线后,后端是黑的,偶尔见闪动下,本来怀疑是供电不足造成的,但现在前端单独供电也没见解决,线路全是封闭在天花板里的,是那种石膏整体板,想查找原因也难,整准备加抗干扰器和换几种供电电源试试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
novellandnt 发表于 2013-12-2 10:29:45
前端加电显示正常,那么在这种情况下,你换75-5线到终端,你就要试下裸线上工程宝的效果了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
novellandnt 发表于 2013-12-2 10:30:26
很象路线断线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
gtxyzqf 发表于 2013-12-2 11:10:21
先查查视频线是不是有断路的情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
maslch 发表于 2013-12-2 12:06:36
我倒是想看看是否断线啊,可惜是石膏顶的,打不开看不到啊,用万用表也正常啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
ryanboy 发表于 2013-12-2 12:17:09
我也遇到过和楼主同样的现象,搞了1天,最后放弃了。什么都替代了,除了线路,那就是线路的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
maslch 发表于 2013-12-2 14:43:19
ryanboy 发表于 2013-12-2 12:17
我也遇到过和楼主同样的现象,搞了1天,最后放弃了。什么都替代了,除了线路,那就是线路的问题

最后是放弃了还是解决了啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
eie1992 发表于 2013-12-2 18:09:43
本帖最后由 eie1992 于 2013-12-3 18:40 编辑
maslch 发表于 2013-12-2 10:16
补充下,在前端用工程宝测无论是工程宝供电还是就地用12V电源供电图像一切正常,但是连接到75-5线后,后 ...


回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
eie1992 发表于 2013-12-2 18:10:29
本帖最后由 eie1992 于 2013-12-2 18:11 编辑
【工程宝在电缆后端测量】在前端用工程宝测无论是工程宝供电还是就地用12V电源供电图像一切正常,但是连接到75-5线后,后端是黑的,偶尔见闪动下……“后端是黑的”——这是指电缆末端接在主机上是黑的,还是在末端单独接工程宝测量这一路“是黑的”?

1)电缆问题测量方法:电缆前端从摄像机上拿下来,把BNC头芯线和外壳短路好,然后在电缆末端测量电缆“芯线+屏蔽层的串联电阻”,用正常电缆数据和问题电缆比较,考虑现场实际电缆长度的阻值。如果大于正常电缆应有阻值的1.5~2倍,这根电缆就该报废了。——不是用万用表测一下“通不通”,判断好坏;
2)检查“系统接地问题”:前端所有摄像机都应该和大地绝缘,系统只有主机接大地;——看看这一路的摄像机是否安装在接地金属体上?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
啊訇法A3 发表于 2013-12-3 00:36:06
用工程宝发彩条回后端看看信号正常吗,不正常的话该换线路了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
maslch 发表于 2013-12-3 08:07:17
谢谢我会再去试试的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
xym5500 发表于 2013-12-3 08:50:59
主机加接地试试。把DVR端的全部摄像头全部拨下来,再一个一个插上去试试,看看是不是因为某个摄像头有问题影响到其它图像,同一个DVR内,电源地、视频地是连通的,摄像机有些故障会导至这种现象的。测试单独供电时应该把集中供电12V输出完全断开,有利你排除帮故障。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
maslch 发表于 2013-12-3 09:24:49
xym5500 发表于 2013-12-3 08:50
主机加接地试试。把DVR端的全部摄像头全部拨下来,再一个一个插上去试试,看看是不是因为某个摄像头有问题 ...

谢谢,你给的思路很明确
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
wzylf 发表于 2013-12-3 09:27:27
maslch 发表于 2013-12-2 10:16
补充下,在前端用工程宝测无论是工程宝供电还是就地用12V电源供电图像一切正常,但是连接到75-5线后,后 ...

换个摄像头就知道了,以前有碰到过,长时间用集中供电供给摄像机,后面换单独供电就无图像,换回集中供电才有图像
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
众望金山 发表于 2013-12-3 16:28:12
为什么不用工程宝直接在主机后面测这视频线有没图像呢,如果没有,就是线断了或断了一半了,老鼠咬一口不就是这样么,天花板就更有可能啦,你用万用表量通断显然不行的,,如果有图像肯定就是代表线,和前端摄像机没有问题了,主机也没问题了,那这样就时下扰淹没图像了。,看你描述很有可能是线断了一部分没全断。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
maslch 发表于 2013-12-3 17:01:22
谢谢大家,各种方法都试了,只能说一点是视频线的问题,但到底是被干扰(听说最近加了不少无线收发器,这个会干扰么?75-5线啊)还是线快断了就不知道了,限于条件,换线是不可能的,也查看不了,全封闭式石膏天花板。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
szxiao 发表于 2013-12-4 11:03:34
换线一切都好,有钱收也解决问题