红外对射连动摄像机做抓拍的问题...

[复制链接]
百事可乐002 发布于: 2013-11-25 12:44 372 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
摄像机自带一个报警输入接口,在摄像机上面测量的是6v电压。然后我用0.5的纯铜网线当作数据线,与220v的电源同穿一根铁管一起走了3米左右,准备另一头接红外对射,可是在另一端测量电压竟然是18V~20V左右,不知道这个电压从哪儿来的,电线和网线都是全新线,也没有破皮短路的情况。做过好多网络监控,都是与强电同槽,可是从来没有出现过这种情况。
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
监控摄象机 发表于 2013-11-25 14:21:44
因为你是跟220V电一起走的,所以你测的20V是感应电压。

另外,摄像机的报警输入口不是开关量吗?怎么会有6V电
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
pacific0908 发表于 2013-11-25 17:21:45
同楼上的问题!
同时,附带一个问题,你做的报警联动,是本地联动,还是通过机房服务器的处理再联动?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
百事可乐002 发表于 2013-11-25 17:39:38
监控摄象机 发表于 2013-11-25 14:21
因为你是跟220V电一起走的,所以你测的20V是感应电压。

另外,摄像机的报警输入口不是开关量吗?怎么会 ...

手放上去被电得麻嗖嗖的 怎么才能解决这个问题呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
百事可乐002 发表于 2013-11-25 17:40:13
pacific0908 发表于 2013-11-25 17:21
同楼上的问题!
同时,附带一个问题,你做的报警联动,是本地联动,还是通过机房服务器的处理再联动?

红外对射直接给摄像机开关量信号 然后摄像机做抓拍
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
车前子 发表于 2013-11-26 16:47:20
感应电吧,没咋明白你怎么做的,摄像机报警信号应该是开关量信号吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
百事可乐002 发表于 2014-1-15 08:17:35
问题已经解决 不是周围环境干扰,是这种控制方式存在缺陷,控制线超过50厘米就会产生很大的电压差。解决方法是在触发线和GND之间并接一个电容,电容容量在20UF~50UF之间,电压稍大于线上产生的电压就可以
回复 支持 反对

使用道具 举报