千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教一下阵列摄像机的供电...

[复制链接]
sgx800103 发布于: 2013-10-19 23:19 1615 次浏览 26 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
本帖最后由 sgx800103 于 2013-10-20 09:47 编辑

手上有个小工程,最远的一个摄像机有70米左右,2*1.0天诚电源线上并联了五个摄像机,采用220V前端供电,在此想请教一下有经验的各位老大,以上情况到了晚上会不会出现摄像机黑屏呢?摄像机以单灯为主,
回复

使用道具 举报

已有26人评论

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
sgx800103 发表于 2013-10-20 09:10:16
怎么没有人了呢!谁来指教一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
15814429423 发表于 2013-10-20 09:36:35
不会有任何问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
dgweiye88 发表于 2013-10-20 09:42:08
首先你没有说明白是单灯阵列还是双灯阵列。一般来讲1平方毫米最大通过电流是3-5A(距离忽略不计),如果是双灯阵列我测试过绝对不行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
车前子 发表于 2013-10-20 10:20:45
应该没问题吧,一平方的线最大负荷是5A,你采用220V供电到摄像机那里,最远距离70米,只要摄像机的电源适配器没问题,供电没有问题。一个摄像机的功率也就12VA,5个才60W。理论上不会有任何问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
sgx800103 发表于 2013-10-20 18:48:24
什么情况呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
yokai 发表于 2013-10-20 19:17:05
变压器放在摄像机旁边,用2A电源,没问题的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
ljd801 发表于 2013-10-20 19:57:04
呵呵 都是想节约成本的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
百事可乐002 发表于 2013-10-20 21:29:56
只要你的适配器电流没有虚标 就没有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
SOOT 发表于 2013-10-20 23:36:01
一般没事的,实在不行,主线还能走220V。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
tmstls 发表于 2013-10-21 09:55:36
220的没问题的 放心用12V直供就不行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
tmstls 发表于 2013-10-21 09:55:40
220的没问题的 放心用12V直供就不行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
张宇航 发表于 2013-10-26 16:33:44
用双绞线就能解决问题!视频效果绝对没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
336807 发表于 2013-10-27 15:13:10
电源适配器用2A的可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
作业面23 发表于 2013-10-28 04:16:57
车前子 发表于 2013-10-20 10:20
应该没问题吧,一平方的线最大负荷是5A,你采用220V供电到摄像机那里,最远距离70米,只要摄像机的电源适配 ...

60/220=0.27
所以没问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
作业面23 发表于 2013-10-28 04:25:54
车前子 发表于 2013-10-20 10:20
应该没问题吧,一平方的线最大负荷是5A,你采用220V供电到摄像机那里,最远距离70米,只要摄像机的电源适配 ...

一平方的线最大负荷是5A,这是电缆的载流量
5*220=1100W大于摄像机功率(5台摄像机,以快球计算50*5=250W)

是这样子算的吗?

我也请教一下高手
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
坏透的空心菜 发表于 2013-11-4 10:00:23
要想成本低,直接集中供电算了,100米小KS
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城