5 位用户参与讨论
电梯直达
嗨,大家好。有个项目用江森的DDC和执行器(M9106-GGA-4,电源AC24V,控制信号0~10V)。想请教大家下:从DDC放控制线RVV2*1.0至水阀执行器处,该段距离最远能到几米呢?过长是否会因压降,导致实际到执行器的电压太小二影响水阀的开度呢?谢谢大家了。
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有5人评论
exp123s
当前离线
积分
1162
沙发
exp123s
发表于 2013-9-29 11:35:49
我试过60米的线都没有问题,实际使用PID控制,水阀开度是动态的不需要很准,除非是控制精密空调。
回复
支持
反对
使用道具
举报
xmtt
当前离线
积分
2804
板凳
xmtt
发表于 2013-9-29 12:57:04
谢谢楼上的朋友了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
jsnanjing
当前离线
积分
176
地板
jsnanjing
发表于 2013-9-29 14:41:33
100米之内影响都不是很大,但要用屏蔽双绞线
回复
支持
反对
使用道具
举报
电脑支支响
当前离线
积分
760
5
#
电脑支支响
发表于 2013-9-30 10:29:07
记得某资料里说:电阻10m,电压20m,电流50m,不过实际长点没事,就像二楼说的,只要能控制住就可以。不过传感器就需要小心了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
lishunguodeng
当前离线
积分
587
6
#
lishunguodeng
发表于 2014-2-8 11:35:47
这个也是跟现场情况、选用线材、施工工艺有一定关系的,一般建议是60米左右,但最好是采用电流型好一些,传输距离及抗干扰能力要强些
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城