求教总功率52KW的照明用电35平方三相电线和40KW照明...

[复制链接]
aitingjj 发布于: 2013-9-29 01:04 1082 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
求教总功率52KW的照明用电35平方三相电线和40KW照明16平方三相电线可以?谢谢
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sjy_cn 发表于 2014-4-16 22:21:20
35*380* 5(照明都是阻性负载,一般保守设计为5-6 A/mm)=66.5kw; 16*380*(照明都是阻性负载,一般保守设计为5-6 A/mm)=42.5kw
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
shuihai 发表于 2014-7-30 12:12:36
路况较好过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
fadzw123 发表于 2017-6-12 09:38:26
52kw用35的可以,40kw要用25的